消防集热罩的主要作用是什么?
集热罩是在特定环境下(货架层板、托板或管道、桥架下)在特定条件下(喷头上方有缝隙或孔洞)才可使用的。除此范围之外,不应该再盲目扩大该产品的应用范围,否则,该工程对于集热罩的设计和使用就是缺乏规范依据或者是法律依据的。
回复 赞(0)
货架内喷头上方的货架层板,应为封闭层板。货架内喷头上方如有孔洞、缝隙,应在喷头的上方设置集热挡水板,集热挡水板应为正方形或圆形金属板,其平面面积不宜小于0.12㎡,周围弯边的下沿,宜与喷头的溅水盘平齐。
回复 赞(0)
在工程实践中,存在用喷头集热罩来解决喷头与吊顶或顶板之间距离过大的问题,在停车库、仓库、建筑高大部位中,自动喷水灭火系统由于受梁、钢屋架等的影响,喷头溅水盘于顶板的距离大部分都超过规范规定的150mm,有的甚至达到2m、3m。
回复 赞(0)
设置集热罩的主要目的是提高喷头的反应灵敏度,提前进行喷头动作响应.因为着火时,火势往上窜,空间的温度值一般在吊顶,顶板区,但是受喷头的安装(侧喷)和安装位置(如地下室梁底,达不到喷头安装位置离顶板应小于等于15公分的要求)限制,不能在起火早期达到温度要求进行动作,所以要加集热罩来提高温度,让喷头在起火早期尽快动作.
回复 赞(0)