您好,浙江唐正装饰很高兴为您解答.
空调补氟"的操作
1,用充氟软管连接制冷剂钢瓶,修理表和充氟口,排除软管内空气.
2,启动压缩机,利用钢瓶与制冷系统压力差充入制冷剂气体(若制冷系统预先抽真空,应在停机状态下先充入制冷剂气体,待压力表指针不再升高时,再启机充氟)
3,充氟过程中观察压力表指针变化.通过间断地充氟使压力表指针维持在0.45-0.5Mpa范围内.
4,试运转30分钟后,空调器应出现上述的正常运转状态.
5,停机后用洗涤灵检查各个泄露疑点.
空调加氟方法(家用分体空调篇)以 F22 氟利昂为例
回复 赞(0)
空调是我们家庭中比较常见一种电器,在使用的时间长了就要给它加氟,加氟是空调维修的一项基本功,同时又是技术性很强的工作。
加氟的方法:
1. 首先将空调运行在制冷模式,用二根加氟管,一根加氟管的一端接氟利昂罐加氟嘴上,另一端接三通压力表阀,另一根加氟管的一端接三通压力表阀的输出端,用扳手将空调室外机的低压端(吸气管)加氟嘴的盖帽拧开,将第二根加氟管另(带有顶针的加氟管)一端,装在空调室外机的低压端(吸气管)加氟嘴上。
2. 打开氟利昂罐加氟嘴上的阀门可以直接向空调加氟,观察表压,当表压达到0.35--0.4MPa时,关闭氟利昂罐加氟嘴上的阀门,让空调继续运行。观察空调的制冷效果,如空调达到正常的制冷效果时,拆下室外机的低压端(吸气管)加氟嘴上的的加氟管,拧紧加氟嘴上的盖帽、空调就可以正常使用了。
回复 赞(0)
空调在我们移机的情况就大多数都要帮它充氟,要不然它会影响我们制冷的效果,我们应及时补氟。
用加液软管一头先接好制冷剂钢瓶阀,一头接加液伐(带压力表),表伐打开,加液伐另一头用加液软管接空调室外机上的粗管阀加液咀(内带有顶针气门芯,也叫自封头,专用转换接头上紧后自动顶开封阀,注意对应公、英变接头),此时管内已有制冷剂气体,松开钢瓶阀接头放出些气体(排空气)后再旋紧。空调设定制冷模式,并启动运转。倒置氟制冷剂钢瓶,开启瓶阀,让制冷剂由低压阀处吸入空调系统,控制加液表伐,加液不要太急,(夏季低压压力不要超过0.4-0.5MPa)完成加氟操作。加液后让空调运转一段时间,观察其连接管的温度,粗管温度应比细管低,并能大量结露为加液合适。当然也可检查电流等指标。