在线问答 > 装饰材料 > 五金 > 正文

4份价值万元2025年设计与报价方案

装修开工必须吉利!10秒测算您的装修吉日

防火漏电探测器是什么东西?

  • 提问者:明金粉盒
  • 地点: -
  • 浏览次数:1413
  • 提问时间:2017-05-13 11:20:01

  • 我要回答
已有回答(3条)
  • 一般这个要独立安装属消防施工单位,现在的消防规范有规定要检测漏电的,以前的规范没有所以老一点的建筑一般没有这套系统。
    如果是新建筑有这方面设计的话,提前要与配电箱厂家协调好,将互感器在作箱子时就安装在内,这样之后由消防的施工单位再安装剩余电流探测器与互感器相连接就比较方便了。
    基本的工作原理就是互感器检测漏电流,将信号传给探测器,探测器再将火警信号传至消防报警控制室的主机。
    部分消防设备生产厂家生产这种漏电流检测系统,产品及技术服务均可提供。
    这种行业兴起时间不长,消防施工单位有些可能还不是很熟练,具体产品参数可询问设备生产厂家。

    你对防火漏电器了解了吗?如何还是不了解的话可以到实体向他们的工作人员请教一下,他们可能说说得更通俗易懂的。

    回复  赞(0

  • 防火漏电探测器装置安装在0.4kV低压配电系统中,用于检测TN-C-S,TN-S及局部TT系统中的剩余电流,温度等有关电气火灾隐患产生的电气参数.
    工作原理:当被保护线路中监控装置参数超过报警设定值时,能发生报警和控制信号,以便消除剩余电流引起的电气火灾隐患.产品采用RS485总线进行通讯,可以与其它监控报警器,监控单元或监控主机联合组成火灾监控系统,可根据用户需要选择集中总线型的信息管理模式或功能分区型的信息管理模式.
    使用场景:适用于智能楼宇,高层公寓,宾馆,饭店,商厦,工矿企业,国家重点消防单位以及石油化工,文教卫生,金融,电信等领域,符合GB 14287.2-2005<电气火灾监控系统第2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器>及GB 13955-2005<剩余电流动作保护装置的安装和运行>的标准

    回复  赞(1

  • 防火漏电是近年来刚刚兴起的也是消防规范要求安装的一个装置,他可以独立安装,也可以连入消防系统,实现消防联动.可以装置在配电箱内部也可以装置在外部适当位置,要看图纸上有无要求,至于施工消防单位和强电安装均可,要看建设单位对你们施工内容的划分了,按常规大部分安装于配电箱内有消防单位安装.没有其他具体要求.

    回复  赞(0

我的回答

相关问题
  • 热门城市
  • 装修效果图
  • 房产知识
我家装修要花多少钱?
挤干水分 报价更准确
我已阅读并同意齐装网的 《免责声明》 《通讯授权服务》

齐装网APP

微信公众号

×

设计报价在线咨询

设计报价客服

专业设计报价团队,历时三年的数据分析,根据上百万条案例数据分析,为您打造最适宜的设计报价方案

您好,您已进入设计报价专线,请问有什么可以帮助您?
你好,我想知道报价怎么操作?

请输入您的问题或截图

发送
客服在线
  • 设计报价
  • 装修服务
  • 家居建材
  • 工程质检
  • 商务合作
  • 投诉反馈
计算报价
二维码

齐装网APP

微信公众号

回到顶部
广告区域