您好,浙江唐正装饰很高兴为您解答.
一,改善配电室环境.
1,配电室内严禁堆放杂物,做到室内设备无积灰,油泥,地面无积尘,无积水,环境清洁整齐.
2,配电室内照明足够良好,通风设备良好.
3,配电室室内环境温度不应超过40摄式度,相对湿度应小于80%.
4,配电室内排水通畅,屋面,地下无渗水漏水现象.防虫,防鼠设施完善.
5,配电室做防水隔层处理.
二,安装除湿设备.
1,除湿机.由风扇将潮湿空气抽入机内,通过热交换器,此时空气中的水份冷凝成水珠, 变成干燥的空气排出机外, 如此循环使室内湿度降低.
2,空调抽湿设备.抽湿就是利用空调的低温冷凝作用,用空调改装一下,冷凝器和蒸发器可以分开放在同一间屋子里,蒸发器做好集水防止二次蒸发,集水容器弄个小水位开关,控制个小水泵,积到一定程度就抽出排放,如果下水方便的话,直接连接到下水管道就可以了.如果需要控制室温的话冷凝器可以装到户外.
3,在配电柜内安装温湿度控制装置和电加热器.装入温湿度控制装置后,温湿度控制器会根据配电柜内部的湿度,进行检测,当检测湿度过大时,会启动加热回路,让加热板工作,以防止凝露.
回复 赞(0)
您好,凝露就是结露水,高温湿气遇冷后在物体表面凝结成水。*常见的有秋冬季节窗玻璃上的水珠就是。电力系统的绝缘器件在潮湿和温度大幅度变化时表面会结露水,这会大大降低器件的绝缘,导致表面放电(爬电),损坏绝缘器件造成电力系统短路故障。
预防措施(1) 开关柜下边的电缆沟、电缆隧道出人口严密封闭,防止进水。
(2) 结合落实防火、防小动物措施,密闭开关柜出线室底板。
(3) 开关柜下面的电缆沟、电缆隧道加装排潮设施。
(4) 在变电站基建前期,严把设备选型关。选用的开关柜内支柱绝缘子的爬电比距,必须符合有关规程规定。
回复 赞(0)
凝露就是结露水,高温湿气遇冷后在物体表面凝结成水.*常见的有秋冬季节窗玻璃上的水珠就是.电力系统的绝缘器件在潮湿和温度大幅度变化时表面会结露水,这会大大降低器件的绝缘,导致表面放电(爬电),损坏绝缘器件造成电力系统短路故障.
预防措施(1) 开关柜下边的电缆沟,电缆隧道出人口严密封闭,防止进水.
(2) 结合落实防火,防小动物措施,密闭开关柜出线室底板.
(3) 开关柜下面的电缆沟,电缆隧道加装排潮设施.
(4) 在变电站基建前期,严把设备选型关.选用的开关柜内支柱绝缘子的爬电比距,必须符合有关规程规定.
回复 赞(0)
配电柜太过潮湿的话,会导致柜体内出现凝露,受潮气影响发生霉变腐蚀,严重的话会发生受潮闪爆现象.
现有除潮防凝露除湿方法有三点,一个是用加热器,不过加热器对设备内部进行加热,这种方法并不能从根本上消除凝露,原因在于这种方法只是增加空气中水蒸气的不饱和程度,并没有将柜内的水汽排出;其次是风扇循环,用风机,通过空气的对流与外界干燥的空气进行交换达到降低电气柜内湿度,环境湿度较大时不起作用,容易造成尘土,污秽进入不能实现防潮,是用胶泥封堵,不过这种方法只可以减少水汽进入,并无法杜绝潮湿空气的进入.
正确有效的除潮除凝露,建议安装SEPRI-CS-NL(B)型防凝露装置 http://.sxsepri.com/fnlzz/
防凝露装置是根据电气柜内久聚潮湿空气的除湿治理而研制,并按体积小,便携安装的设计原则,模块化结构设计.除湿采用半导体制冷技术,通过在局部制造凝露条件降低柜内的相对湿度,直接排出凝结的水份.本装置电源还采用AC-DC宽范围开关电源模块供电,可确保装置在较低环境温度下正常工作.
安装原则是安全绝缘距离内,柜壁中下,加热器对面,电源及电源敷设方便.
凝结水的排出问题,方案有两种:
种:敷设排水管道,可将所有的除湿装置的凝结水汇集并排出室外[PPR水管];
第二种:超声波雾化装置,可将汇集的凝结水雾化成水蒸气,经风道排入空气.
2,安装SEPRI-CS-DZ型顶置式除湿装置
顶置除湿装置在以上技术的基础上,考虑到开关柜设备内部空间紧凑,环境湿度高,安全距离等因素而研制的产品.采用大功率,高强度航空铝材为壳体设计.本装置为顶部安装,排水问题我公司采用超声波雾化技术,将凝结水强制雾化隔离排出
回复 赞(0)
我的回答
答案不满意?问问下面的专业人士
齐装网APP
微信公众号
设计报价在线咨询
设计报价客服
专业设计报价团队,历时三年的数据分析,根据上百万条案例数据分析,为您打造最适宜的设计报价方案
请输入您的问题或截图
齐装网APP
微信公众号