在电气图纸上区分主配电箱分配电箱方法:
主配电箱电气图后面都有分配电箱的代号,观察即可找出.再者可以看配箱的前端和末端到底是接到哪的,若此配电箱的的前端是从变电所直接引入的就是主配电箱,末端有可能接到其他配电盘;分配电箱末端负载一般直接到照明,插座等终端用电设备.如果该配电箱直接是从变电所引入,末端又是直接供给照明等设备的,其就是主配电箱.
看配电箱图纸的方法:
看配电箱编号,确定它的用途,如一般AL是照明,AP是动力,ALE是双电源箱等.
看配电箱是明装暗装,还是落地,是否防雨等.
看箱子一次图,如进线开关,出线开关大小,品牌,总功率,是否有二次线路,是否与外部有控制联络等.
看配电箱的上级配电箱和下级配电箱,进出线电线电缆规格等.
回复 赞(0)
你好,电气工程配电箱一般分为紧凑型配电箱,比如PZ30或GOLF型,常用于住宅套内或走廊墙上暗装,常由微型断路器构成,进线为63A以下的3相MCB,出线为3相或单相MCB或RCB,一般为嵌墙暗装,底距地按照规范要求不低于1.5米。明装配电箱,常常作为楼层总配电箱,下级为上述的紧凑配电箱,总配电箱经常设置在电井内,明装,总开关为大电流的塑壳断路器MCCB,出线为MCCB或MCB(中等电流,三相居多),进线一般为电缆,出线为导线到下级现场暗装的配电箱,型号一般为XM.柜式配电箱,一般落地,作为总进线使用。电箱一般型号无太多意义,主要看开关。
回复 赞(0)
电气工程配电箱一般分为紧凑型配电箱,比如PZ30或GOLF型,常用于住宅套内或走廊墙上暗装,常由微型断路器构成,进线为63A以下的3相MCB,出线为3相或单相MCB或RCB,一般为嵌墙暗装,底距地按照规范要求不低于1.5米.
明装配电箱,常常作为楼层总配电箱,下级为上述的紧凑配电箱,总配电箱经常设置在电井内,明装,总开关为大电流的塑壳断路器MCCB,出线为MCCB或MCB(中等电流,三相居多),进线一般为电缆,出线为导线到下级现场暗装的配电箱,型号一般为XM.柜式配电箱,一般落地,作为总进线使用.电箱一般型号无太多意义,主要看开关.
回复 赞(0)
我的回答
答案不满意?问问下面的专业人士
齐装网APP
微信公众号
设计报价在线咨询
设计报价客服
专业设计报价团队,历时三年的数据分析,根据上百万条案例数据分析,为您打造最适宜的设计报价方案
请输入您的问题或截图
齐装网APP
微信公众号