  • 办公建筑设计规范< JGJ67-2006>:
    公用厕所应符合下列要求:
    1,对外的公用厕所应设供残疾人使用的专用设施;
    2,距离*远工作点不应大于50m;
    3,应设前室;公用厕所的门不宜直接开向办公用房,门厅,电梯厅等主要公共空间;
    4,宜有天然采光,通风;条件不允许时,应有机械通风措施;
    5,卫生洁具数量应符合现行行业标准<城市公共厕所设计标准CJJ14的规定;
    注:1 每间厕所大便器三具以上者,其中一具宜设坐式大便器
    2 设有大会议室(厅)的楼层应相应增加厕位
    无障碍设计规范GB 50763-2012(实施)
    3.9 公共厕所,无障碍厕所
    公共厕所的无障碍设计应符合下列规定:
    1 女厕所的无障碍设施包括至少1个无障碍厕位和1个无障碍洗手盆;男厕所的无障碍设施包括至少1个无障碍厕位,1个无障碍小便器和1个无障碍洗手盆;
    2 厕所的入口和通道应方便乘轮椅者进入和进行回转,回转直径不小于1.50m;
    3 门应方便开启,通行净宽度不应小于800mm;
    4 地面应防滑,不积水;
    5 无障碍厕位应设置无障碍标志,无障碍标志应符合本规范第3.16节的有关规定.
    无障碍厕位应符合下列规定:
    1 无障碍厕位应方便乘轮椅者到达和进出,尺寸宜做到2.00m*1.50m,不应小于1.80m*1.0Om;
    2 无障碍厕位的门宜向外开启,如向内开启,需在开启后厕位内留有直径不小于1.50m的轮椅回转空间,门的通行净宽不应小于800mm,平开门外侧应设高900mm的横扶把手,在关闭的门扇里侧设高900mm的关门拉手,并应采用门外可紧急开启的插销;
    3 厕位内应设坐便器,厕位两侧距地面7OOmm处应设长度不小于700mm的水平安全抓杆,另一侧应设高1.40m的垂直安全抓杆.
    无障碍厕所的无障碍设计应符合下列规定:
    1 位置宜靠近公共厕所,应方便乘轮椅者进入和进行回转,回转直径不小于1.50m;
    2 面积不应小于4.OOm2;
    3 当采用平开门,门扇宜向外开启,如向内开启,需在开启后留有直径不小于1.50m的轮椅回转空间,门的通行净宽度不应小于800mm,平开门应设高900mm的横扶把手,在门扇里侧应采用门外可紧急开启的门锁;
    4 地面应防滑,不积水;
    5 内部应设坐便器,洗手盆,多功能台,挂衣钩和呼叫按钮;
    6 坐便器应符合本规范第条的有关规定,洗手盆应符合本规范第条的有关规定;
    7 多功能台长度不宜小于700mm,宽度不宜小于400mm,高度宜为600mm;
    8 安全抓杆的设计应符合本规范第条的有关规定;
    9 挂衣钩距地高度不应大于1.20m;
    10 在坐便器旁的墙面上应设高400mm~500mm的救助呼叫按钮;
    11 入口应设置无障碍标志,无障碍标志应符合本规范第3.16节的有关规定.

    回复  赞(0

  • 建筑卫生间设计规范有下列要求:
    1,对外的建筑卫生间应设供残疾人使用的专用设施;
    2,距离*远工作点不应大于50m;
    3,应设前室;建筑卫生间的门不宜直接开向办公用房,门厅、电梯厅等主要公共空间;
    4,宜有天然采光、通风;条件不允许时,应有机械通风措施;
    5,卫生洁具数量应符合现行行业标准建筑卫生间设计标准CJJ14的规定

    回复  赞(0

我的回答

答案不满意?问问下面的专业人士

  • 南京凯典装饰

    南京雨花台区

    已有58位业主点评过该公司

    向TA咨询
  • 今朝装饰

    太原迎泽区

    已有127位业主点评过该公司

    向TA咨询
  • 凯旋装饰集团

    合肥包河区

    已有68位业主点评过该公司

    向TA咨询
相关问题
  • 热门城市
  • 装修效果图
  • 房产知识

擅长解决该问题的企业

芜湖鹏晨装饰

芜湖镜湖区

已有1400位业主点评过该公司

向TA咨询

芜湖简构装饰

芜湖镜湖区

已有278位业主点评过该公司

向TA咨询

宏达装饰

安庆迎江区

已有187位业主点评过该公司

向TA咨询
我家装修要花多少钱?
挤干水分 报价更准确
我已阅读并同意齐装网的 《免责声明》 《通讯授权服务》

齐装网APP

微信公众号

×

设计报价在线咨询

设计报价客服

专业设计报价团队,历时三年的数据分析,根据上百万条案例数据分析,为您打造最适宜的设计报价方案

您好,您已进入设计报价专线,请问有什么可以帮助您?
你好,我想知道报价怎么操作?

请输入您的问题或截图

发送
客服在线
  • 设计报价
  • 装修服务
  • 家居建材
  • 工程质检
  • 商务合作
  • 投诉反馈
计算报价
二维码

齐装网APP

微信公众号

回到顶部
广告区域