避雷器主要是针对一般电器设备,防止雷电侵入波及雷电感应过电压.普通电气设备(220kV及以下),本身绝缘水平可以耐受操作过电压,只需用避雷器防止雷电过电压对设备的伤害而已.其过电压保护水平对一般电器来说绝缘配合是没有问题的,并且由于是防止雷电过电压,所以避雷器的相对通流容量较大.
而针对电子类设备,其绝缘水平要远小于一般意义上的电器设备,不但雷电过电压,操作过电压也可以对电子类设备造成伤害,所以需要SPD进行保护,对雷电过电压和操作过电压进行防护,但其通流容量一般不大,主要是由于电子设备是低压供电,不直接与架空线路连接,所以经上一级的限流作用,雷电流幅值已经下降较多,所以用通流容量不大的SPD就可以起到保护作用.
回复 赞(0)
过电压保护器和避雷器的区别一般意义上的过电压保护器是对工频过电压进行保护的,所谓工频过电压,往往产生在操作过程中,如开关开断时电弧未过零就被开断时会有过电压,回路开断时由于回路波阻抗不同而产生电压反射波叠加的操作过电压等等,这些过电压都是工频过电压,也就是其电压波形的频率还是维持50HZ没变。避雷器是保护雷电过电压的,这种过电压波形前端很陡,频率很高,但后续电流很小,避雷器可以将雷电波的峰值泄放从而保证其后面的电器安全。
避雷器是过压后短路泄放,过压保护器是过电压分断保护。那么这两者哪个对雷电过电压和操作过电压的保护性能更好呢避雷器对雷电过电压泄放,可保护线路和设备。过压保护器可对操作过电压起到保护作用。过电压保护器和避雷器都有抑制过电压保护电气设备的作用。在电力系统中的过电压:暂时过电压(工频过电压、谐振过电压);操作过电压;雷电过电压;过电压保护器有无抑制雷电过电压的作用就要看其设计参数了。避雷器不仅仅为雷电过电压的保护。避雷器在电力系统中的别称为过电压保护器,现在普遍使用的是氧化锌避雷器(MOA)。过电压保护器是在电压超过整定值后,保护器断开电源,起到保护作用。
避雷器在遇雷击时,直接将高电压大电流导入接地系统,并断开电源以避免电源因雷电产生的高压影响。过电压分为外部过电压和内部过电压,内部过电压只要是操作过电压,过电压保护器不仅能解决外部雷击过电压也能解决内部过电压,而避雷器只能解决外部过电压。
回复 赞(0)
因为避雷器的残压和电机的耐受电压基本相同,起不到保护作用.况且避雷器是通过放电动作后来限制过电压的幅值它不能降低过电压的频率(即电压上升的陡度).而带匝间绝缘的设备对频率*敏感即使较低的过电压也有可能引起绕组匝间的绝缘击穿.阻容吸收器可有效抑制操作过电压的瞬间振荡和高频电流使过电压的波形变缓,陡度和幅值降低.再加上电阻的阻尼作用使高频振荡迅速衰减,无论对那种设备都非常有效是使电器设备避免因操作过电压造成绝缘损坏,保证电器设备安全运行必不可少的理想过电压保护装置.