一. 绝缘电阻测量
一次侧绝缘电阻用2500V兆欧表测量,绝缘电阻值不低于1MΩ/KV;
二次侧详见(二次回路试验项目)
二. 交流耐压试验
解除过电压保护器,带电显示装置,电流互感器二次短接.所有真空开关处于合闸位,分相施加21KV工频试验电压1min.应无闪络,放电等异常现象;
三. 综保一般功能检测
显示应正确,出口动作应无误;
四. 综保保护功能模拟试验
继电保护单元整定按照设计院提供的继电保护整定值表进行.输入保护各参数,施加模拟电流,电压等数值应在规定时间内动作可靠;继电器保护功能及其联锁装置符合设计及安全操作要求.继电保护单元的整定,必须在综保生产厂家技术人员现场指导完成;监控系统的建立由自动化系统调试人员负责.
回复 赞(0)
家庭配电箱安装要点:
1、家庭配电箱分金属外壳和塑料外壳两种,有明装式和暗装式两类,其箱体必须完好无缺。
2、家庭配电箱的箱体内接线汇流排应分别设立零线、保护接地线、相线,且要完好无损,具良好绝缘。
3、空气开关的安装座架应光洁无阻并有足够的空间,应安装在干燥、通风部位,且无妨碍物,方便使用。绝不能将配电箱安装在箱体内,以防火灾。
4、家庭配电箱配电箱不宜安装过高,一般安装标高为1.8米,以便操作;进配电箱的电管必须用锁紧螺帽固定。
5、若家庭配电箱配电箱需开孔,孔的边缘须平滑、光洁,配电箱埋入墙体时应垂直、水平,边缘留5~6毫米的缝隙,配电箱内的接线应规则、整齐,端子螺丝必须紧固。
6、各回路进线必须有足够长度,不得有接头,安装后标明各回路使用名称,家庭配电箱安装完成后须清理配电箱内的残留物。
回复 赞(0)
你好!就我所知,有以下几个方法:
1、电气操作实验:在安装和接线都正确的前提下,按电气原理图进行模拟动作试验,即通电试验。要一台一台进行,先进行柜子的调试,然后将抽屉逐一调试。
2、联锁功能试验:通电检查操作机构与门的联锁,抽屉与门的联锁。在合闸(通电)情况下,门是打不开的。只有分闸以后,才可以开门。双电源间的机械或电气联锁在正常电源正常供电时备用电源的断路器不能合闸,在主电源切断时,备用电源自动完成互投。
3、绝缘电阻测试:为确保操作人员、柜体、柜内器件的安全,绝缘电阻测试是必不可少的。其主要测量的部位有:开关柜的主开关在断开位置时,同极的进线和出线之间;主开关闭合时不同极的带电部件之间;主电路和控制电路之间;各带电元件与柜体金属框架之间。测试时间要达到1分钟,测试电阻必须达到0.5MΩ。
很高兴为你提供帮助!