先把铜管与接口对齐对准,再用手拧螺帽(一定保证用手能顺利轻松的拧进去)拧到拧不动再用扳手紧。
回复 赞(0)
空调铜管连接*程
(1)非加工压紧式铜管件安装:连接时,清除管断面毛刺及污物,将管件卡、环套于管道的外壁,通过管件螺纹接口,将卡环压紧于铜管外表面与管件内表面间完成严密连接。
(2)加工压紧式铜管件安装:将铜管切断后,切口处毛刺、污物清理干净,采用专用的扩口成型工具,进行扩口加工成杯形或锥形。连接时通过铜管件的螺纹接口,将加工好成杯形或锥形管端压紧于铜管件、杯形或锥形的外表面,锁紧管件螺母,完成严密连接。
(3)铜管直接加工成翻边管件:铜管管端口采用专用机械或手工翻边工具,加工成翻边法兰状。通过钢制活套法兰实施连接,紧固螺栓完成严密的连接。
2、空调铜管连接*二流程:用熔点低于用材的钎料和用材一起加热,在用材不熔化的情况下,钎料熔化后,填充进两用材连接处缝隙,完成钎焊缝。
钎焊按所用钎料熔点的高低不同分为两大类,钎料熔点低于450℃的钎焊称为软钎焊,钎料熔点篼于450℃时的钎焊称为硬钎焊。
空调铜管连接*之钎焊操作要点?将铜管外表面、焊件管件内外表面的氧化膜及油污、杂物清理干净。在管外表面、管件内表面均?涂刷钎剂后,将铜管插入管件中至底端,并适当旋转,以保持均匀的间隙,清除多余钎剂。用气焊火焰对接头处均匀加热直到加热至钎焊温度,用钎料接触被加热的接头处,用管接头处高温熔解钎料,至钎料迅速熔化时,可边加热边添加钎料至焊缝填满。停止加温。
回复 赞(0)
先把铜管与接口对齐对准,再用手拧螺帽(一定保证用手能顺利轻松的拧进去)拧到拧不动再用扳手紧.
回复 赞(1)
我的回答