应急配电柜的要求:开关主接头可承受百分百的定负载,在熔断器保护下,不同电流等级的开关可承受标准规定的相应的短路耐受电流,*仅供参考
回复 赞(0)
应急配电柜的技术要求:开关主触头可承受额定负载。在熔断器保护下,不同电流等级的开关可承受标准规定的相应的短路耐受电流。希望我的回答能够帮助到你。
回复 赞(0)
1当建筑物消防用电负荷为一级,且采用交流电源供电时,宜由主电源和应急电源提供双电源,并以树干式或放射式供电。应按防火分区设置末端双电源自动切换应急照明配电箱,提供该分区内的备用照明和疏散照明电源。
当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。
2当消防用电负荷为二级并采用交流电源供电时,宜采用双回线路树干式供电,并按防火分区设置自动切换应急照明配电箱。当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,可由单回线路树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。
3高层建筑楼梯间的应急照明,宜由应急电源提供专用回路,采用树干式供电。宜根据工程具体情况,设置应急照明配电箱。
4备用照明和疏散照明,不应由同一分支回路供电,严禁在应急照明电源输出回路中连接插座。
回复 赞(0)
您好,具体要求如下
(1)柜体所用各种板材厚度δ≥1.5mm,并采用国内大厂生产的优质冷轧钢板,表面防腐处理采用粉末静电喷涂。
(2)机柜内外表面应为计算机灰;正面应有门,便于检修;门上配备暗锁及相关配件;背面应有背板封闭。(3)门与柜体之间用镀铬的钢制件的铰链连接;同时保证门的开启角度≥90°。铰链应满足:当门承受四倍于它的本身重量(但不小于10kg)的载荷时(载荷垂直向下加在门的垂直中心线上)铰链应没有的变形。(4)柜体的防护等级不得低于IP30。
(5)柜体应有足够的机械强度和刚度,保证装在内部的元器件能保持原有的机械特性和电气性能,同时不会因吊装、运输等情况影响配电柜的性能。
(6)应保证机柜能方便地上、下进出线
(7)安装时,机柜内电池之间应留有足够的通风散热距离。