室内消火栓怎么布置?

室内消火栓怎么布置?布置时应该考虑什么问题?

  • 提问者:sunny1
  • 地点:浙江省 - 绍兴市
  • 浏览次数:1318
  • 提问时间:2015-09-29 15:52:00

已有回答(2条)
  • 除无可燃物的设备层外,设置室内消火栓的建筑物,其各层均应设置消火栓. 单元式,塔式住宅的消火栓宜设置在楼梯间的首层和各层楼层休息平台上,当设2 根消防竖管确有困难时,可设1 根消防竖管,但必须采用双口双阀型消火栓.干式消火栓竖管应在首层靠出口部位设置便于消防车供水的快速接口和止回阀; 2 消防电梯间前室内应设置消火栓; 3 室内消火栓应设置在位置明显且易于操作的部位.栓口离地面或操作基面高度宜为1.1m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角;栓口与消火栓箱内边缘的距离不应影响消防水带的连接; 4 冷库内的消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内.

    回复  赞(0

  • 1 除无可燃物的设备层外,设置室内消火栓的建筑物,其各层均应设置消火栓. 单元式,塔式住宅的消火栓宜设置在楼梯间的首层和各层楼层休息平台上,当设2 根消防竖管确有困难时,可设1 根消防竖管,但必须采用双口双阀型消火栓.干式消火栓竖管应在首层靠出口部位设置便于消防车供水的快速接口和止回阀; 2 消防电梯间前室内应设置消火栓; 3 室内消火栓应设置在位置明显且易于操作的部位.栓口离地面或操作基面高度宜为1.1m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角;栓口与消火栓箱内边缘的距离不应影响消防水带的连接; 4 冷库内的消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内;
    5 室内消火栓的间距应由计算确定.高层厂房(仓库),高架仓库和甲,乙类厂房中室内消火栓的间距不应大于30m;其它单层和多层建筑中室内消火栓的间距不应大于50m; 6 同一建筑物内应采用统一规格的消火栓,水枪和水带.每条水带的长度不应大于25m; 7 室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位.建筑高度小于等于24m 且体积小于等于5000m3 的多层仓库,可采用1 支水枪充实水柱到达室内任何部位. 水枪的充实水柱应经计算确定,甲,乙类厂房,层数超过6 层的公共建筑和层数超过4 层的厂房(仓库),不应小于10m;高层厂房(仓库),高架仓库和体积大于25000m3 的商店,体育馆,影剧院,会堂,展览建筑,车站,码头,机场建筑等,不应小于13.0m;其它建筑,不宜小于7m; 8 高层厂房(仓库)和高位消防水箱静压不能满足*不利点消火栓水压要求的其它建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施; 9 室内消火栓栓口处的出水压力大于0.5mpa 时,应设置减压设施;静水压力大于1.0mpa 时,应采用分区给水系统; 10 设有室内消火栓的建筑,如为平屋顶时,宜在平屋顶上设置试验和检查用的消火栓.

    回复  赞(0

我的回答

答案不满意?问问下面的专业人士

  • 芜湖鹏晨装饰

    芜湖镜湖区

    已有1400位业主点评过该公司

    向TA咨询
  • 南京凯典装饰

    南京雨花台区

    已有58位业主点评过该公司

    向TA咨询
  • 今朝装饰

    太原迎泽区

    已有127位业主点评过该公司

    向TA咨询
相关问题
  • 热门城市
  • 装修效果图
  • 房产知识

擅长解决该问题的企业

无锡华天装饰

无锡梁溪区

已有178位业主点评过该公司

向TA咨询

中冠装饰集团

南通崇川区

已有64位业主点评过该公司

向TA咨询

腾辉装饰

芜湖镜湖区

已有83位业主点评过该公司

向TA咨询
我家装修要花多少钱?
挤干水分 报价更准确
我已阅读并同意齐装网的 《免责声明》 《通讯授权服务》

齐装网APP

微信公众号

×

设计报价在线咨询

设计报价客服

专业设计报价团队,历时三年的数据分析,根据上百万条案例数据分析,为您打造最适宜的设计报价方案

您好,您已进入设计报价专线,请问有什么可以帮助您?
你好,我想知道报价怎么操作?

请输入您的问题或截图

发送
客服在线
  • 设计报价
  • 装修服务
  • 家居建材
  • 工程质检
  • 商务合作
  • 投诉反馈
计算报价
二维码

齐装网APP

微信公众号

回到顶部
广告区域