1,空调没有插头可以单独安装一个16A的三脚插头.
2,从总配电箱支路16A开关下端接一路电源到空调内机旁边.
3,空调插座选择16A的空调专用插座.
4,插座L孔接火线,N孔接零线,E孔接地线.
5,接线完毕后,空调插上电源,送电调试
回复 赞(0)
2P柜机空调是单相电源供电,接线如下:1、空调没有插头可以单独安装一个16A的三脚插头。2、从总配电箱支路16A开关下端接一路电源到空调内机旁边。3、空调插座选择16A的空调专用插座。4、插座L孔接火线,N孔接零线,E孔接地线。5、接线完毕后,空调插上电源,送电调试。这样就可以了
回复 赞(0)
2P柜式空调的输入功率至少在1500W以上,若电压按220V计,电流是6.8A左右。可一般2.5平方毫米的铜芯线负荷是2千瓦以上,按理论上可以使用。不过介于安全起见还是选择4平方毫米的铜芯线为宜。电流会增加到12A左右。如果是定速机,启动瞬间电流较大。所以不可低于2.5平方。电工手册是极限指标,而且前提是国标铜线,可做参考,但不建议照搬。
回复 赞(0)
2P柜机空调是单相电源供电,接线如下:1、空调没有插头可以单独安装一个16A的三脚插头。2、从总配电箱支路16A开关下端接一路电源到空调内机旁边。3、空调插座选择16A的空调专用插座。4、插座L孔接火线,N孔接零线,E孔接地线。5、接线完毕后,空调插上电源,送电调试。
回复 赞(0)