威海城市人家装饰很高兴为您解答.
只有极少数与室外低温有关,大多数是无关的.
这种极少数特指以下两个要素的结合:一是湿燃气,二是室外管道埋藏深度不够或露天的水平管段过长,导致管腔内部结冰,两者是缺一不可的.
我国城镇燃气主要有三种,人工煤气,天然气和液化石油气.只有人工煤气含有少量水分,所以湿燃气一般是指人工煤气;与此相对立,后两种不含水分,所以天然气和液化石油气一般按干燃气对待,不存在管道结冰,供气中断的情形.我国"煤气"概念运用较为混乱,不同地域,不同人群,不同语境中的含义差别较大.您的"煤气"如是人工煤气且室外有表浅或露天的水平长管线,才可以考虑管线问题;如果真是这种情况,周边邻居的供气也会不正常的;如不是这种情况,打不着火与室外低温无关.
另一个旁证是,只要燃气表能过气,走字儿,就基本排除与燃气的关系.点火故障有燃气和灶具两个因素,前者倒着往前查,甚至还要包括燃气表及其电池;后者重点查灶具,包括灶具电池的问题.