感应水龙头一般有以下几个部件,水龙头,感应器 。控制盒 ,控制盒有交流和直流的
如果感应龙头不出水,首先确定感应盒电源是否正常,就是有没有电,如果没电检查电源插头,或者更换里面的电池,如果电源没问题, 把手放到感应器的前面,注意观察感应盒上面的感应灯亮不亮,如果灯亮,没有出水,那样就是控制盒里面的电磁阀的问题,清理电磁阀,然后再试试,不行就更换控制盒,如果电源正常,灯还不亮,更换感应器。如果是水龙头关不严,那可能是感应器坏或者是电磁阀里面进去异物,清洗或更换。
回复 赞(0)
1、感应水龙头不出水
首先确定供电电源是否正常,现国内主要供电*为交流220V变压为12V和6V;直流电6V(七号或五号碱性电池四节)和直流3V(两节七号或五号碱性电池),用手挡在红外窗口前观察是否有指示灯,部分感应水龙头品牌的红外窗口采用单片机控制,电源指示灯在水控部分(装在台盆下方),如果无反应,则初步判断感应部分有故障,可更换红外探头,在这边建议对故障无法判断的用户,如果有其它正常的感应水龙头,可采用排除法,先将其红外部分插头插在有故障的水龙头水控部分,这样很容易判断是感应部分故障还是水控部分的电磁阀故障,同时注意所有插头是否无接触不良或受潮的可能性。
2、感应水龙头关不住水
排除感应窗口前有异物(感应器的原理是只要有物体在红外感应距离范围内机器就响应)且指示灯正常,检查水控部分的进水端过滤网是否有泥沙或其它杂物堵塞,如有请清洁干净;如未能解决故障,请拆开电磁阀,清洗线圈的阀芯、弹簧、膜片等再原样装回,如还关不住水则说明电磁阀已坏,更换新电磁阀部分即可。在这边有个经验之谈,关不住水的情况,用手感应后,如发现水量变大,手离开后仍关不住水,但出水量比使用时小,这说明电磁阀无故障,只需要按上述方法清洗一下电磁阀内部便可正常使用。
3、感应龙头出来的水量小
一方面看是否由于水压和管道自身流量小,另外一方面检查水控部分进水端的过滤网是否有杂质堵塞,还一方面考虑如今管道都采用PPR,部分工程施工时管道接头采用热熔,不排除热熔过度将管子弄变形,使通过管道的水量变小。