闭水试验怎么做,闭水试验一般要做多久?

  • 提问者:最幸福撒手
  • 地点: -
  • 浏览次数:1890
  • 提问时间:2017-04-08 07:35:01

  • 我要回答
已有回答(4条)
  • 做闭水试验不是件复杂的事,自己就会。要放满水,水要有足够容积。蓄水试验的蓄水深度应不小于20mm,蓄水高度一般为30-100mm,蓄水时间为24小时,水面无明显下降为合格。一般在屋面、卫生间或有防水要求的房间做此试验。蓄水试验的前期每1小时应到楼下检查一次,后期每2―3小时到楼下检查一次。若发现漏水情况,应立即停止蓄水试验,重新进行防水层完善处理,处理合格后再进行蓄水试验。

    回复  赞(0

  • 闭水试验可分为三步,堵地漏 、堵水泥、 放水。我们来看一下详细的操作是怎样的吧!
    步:堵地漏
    将准备好的沙子装入塑料袋,严实的堵住地漏,以防止您蓄的水悄悄的溜掉~把装有沙子的塑料袋做成个尖角,这样能更好的塞进地漏;但是记住一定要将地漏周围塞严实哦。
    第二步:如果水要溢出来的话,需要在门口堵上水泥。
    如下图:地面和外面的过道一样高,这种情况就需要堵上水。
    第三步:放水
    怕水分蒸发掉,一般地面放水形成深度20~30毫米就可以了。开始放水,怕水压太强破坏防水,所以放个垫子。

    回复  赞(0

  • 闭水试验的步骤如下:
    1)注水浸泡:闭水试验的水位,应为试验段上游管内顶以上2米,将水灌至接近上游井口高度。注水过程应检查管堵、管道、井身,无漏水和严重渗水,在浸泡管和井1~2天进行闭水试验;
    2)闭水试验:将水灌至规定的水位,开始记录,对渗水量的测定时间,不少于30分钟,根据井内水面的下降值计算渗水量,渗水量不超过规定的允许渗水量即为合格。
    3)试验渗水量计算:渗水量试验时间30分钟时,每km管道每昼夜渗水量为Q=(48q)*(1000/L)。

    回复  赞(0

  • 我们一起来了解下闭水试验步骤吧~
    1、防水施工完成,24小时后可做闭水试验;
    2、把地漏和管道口周边进行暂时封堵;
    3、在门口砌20CM高的挡墙;
    4、开始蓄水,深度5-20厘米,做好水位标记;
    5、蓄水时间48~72小时;
    6、天闭水后,看水位线是否有明显下降,如果有,请及时检查楼下屋顶和管道周边是否有渗漏,如果没有,继续闭水;
    7、第三天闭水完毕,全面检查楼下天花板和屋顶管道周边。
    8、完全合格后进行下一道工序。

    回复  赞(0

我的回答

答案不满意?问问下面的专业人士

  • 南京凯典装饰

    南京雨花台区

    已有58位业主点评过该公司

    向TA咨询
  • 芜湖简构装饰

    芜湖镜湖区

    已有0位业主点评过该公司

    向TA咨询
  • 今朝装饰

    太原迎泽区

    已有127位业主点评过该公司

    向TA咨询
相关问题
  • 热门城市
  • 装修效果图
  • 房产知识

擅长解决该问题的企业

芜湖鹏晨装饰

芜湖镜湖区

已有1400位业主点评过该公司

向TA咨询

武汉拜斯达装饰

武汉汉阳区

已有459位业主点评过该公司

向TA咨询

宏达装饰

安庆迎江区

已有187位业主点评过该公司

向TA咨询
我家装修要花多少钱?
挤干水分 报价更准确
我已阅读并同意齐装网的 《免责声明》 《通讯授权服务》

齐装网APP

微信公众号

×

设计报价在线咨询

设计报价客服

专业设计报价团队,历时三年的数据分析,根据上百万条案例数据分析,为您打造最适宜的设计报价方案

您好,您已进入设计报价专线,请问有什么可以帮助您?
你好,我想知道报价怎么操作?

请输入您的问题或截图

发送
客服在线
  • 设计报价
  • 装修服务
  • 家居建材
  • 工程质检
  • 商务合作
  • 投诉反馈
计算报价
二维码

齐装网APP

微信公众号

回到顶部
广告区域