怎么做管道闭水试验?操作的步骤是什么?
1)将段管道两端的口封堵,管堵采用砖砌,养护3-4d达到一定强度后,再向闭水段的检查井注水。
2)试验管段灌满水后浸泡24h,使管道充分浸透。,
3)当试验水头达到规定水头开始计时,观察管道的渗水量,直至观测结束时,应不断向试验管段内补水,保持试验水头恒定。渗水量的观测时间不得小于30min。
回复 赞(0)
室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
管道闭水试验要求
国家规定的是金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。
回复 赞(0)