  • E4就是告诉你风机运转不正常.
    原因很多,但是自己检查应该从*常见的入手,要叫维修人员来的,就讲了都没意思.
    *常见的就是1太脏了,风过去阻力很大,方法:用热水开洗洁精加上牙刷,清洗以下.
    2你用手电筒从出风口照进去,看住风棍,开机,一直到E4出来,是不是风棍不会动?是的话,拿根筷子伸进去拔,把风棍拔转几下马上开机,98%以上的机会正常了.多见与停用几个月次开的空调.
    你要是叫维修来,会帮你把风机跟电路板全换掉.
    这是我试过100次以上的经验.
    动了以后,基本上这一个季度都正常,如果你动手能力强的,可以买瓶WD-40回来喷一下风机和风棍上的轴承,有点效果,但停用几个月,多数会再出现.
    原因是你安装的地方油烟比较多.根治办法就是不管要不要用,每个星期都开几分钟就是了

    回复  赞(0

  • 可以分为以下几点来解决:
    1,检查压缩机绕阻阻值及运行电流是否正常.
    2,检查机组运行时高低压压力是否正常.
    3,检查(管温传感器是否正常)接线与电路板上的插件接触是否良好,管温传感器固定是否牢固,室内机蒸发是否良好,重点检查管温传感器所检测的管路温度是否达到制冷或制热温度.
    4,检查冷凝器表面是否过脏,过脏则清洗.
    5,检查室外电机,风机电容是否损坏失效.损坏则更换.
    6,如以上正常则更换电控板

    回复  赞(0

  • E4:室内管温传感器故障
    建议找专业维修人员检查看看

    回复  赞(0