体育馆的照明标准好像是有一定的国家规定的,所以体育馆的照明都是安装这个标准来的。而且室内和室外的体育馆照明标准是不一样的。
地面运动水平照度比较重要,主要是要求地面上的光分布均匀,空间运动要求在距地面的一定空间内,光的分布都要非常均匀。
两侧布灯宜选用非对称型配光灯具,布置在马道上,适用于垂直照度要求较高以及有电视转播要求的体育馆。两侧布灯时,灯具瞄准角不应大于65度。
比赛光源根据经济实用,质量可靠的基本原则建议采用进口或合资名优品牌的1000W金属卤化物灯泡,显色指数Ra≥90。
回复 赞(0)
亲,这个我不是很清楚,我不是专业人士,你可以找一个搞装修的问问,我在网上搜了一下,具体的数据如下:
体育馆的照明标准:
水平照度(场地地面):1500Lx
垂直照度(主摄像机方向):1000Lx
水平照度均匀度:U1=Emin/Emax>0.5U2=Emin/Eave>0。6
垂直照度均匀度:U1=Emin/Emax>0.4U2=Emin/Eave>0.5
光源色温:6000K>Tk>4000K
显色指数:Ra>85
观众席水平照度:375Lx
观众席垂直照度:250Lx
贵宾席水平照度:750Lx
贵宾席垂直照度:500Lx
回复 赞(0)
1、区分使用照度和维持照度的关系
2007年11月开始实施的《体育场馆照明设计及检测标准》(JCJ 153?2007)中规定的照度标准值是使用照度值,与国际照明委员会(CIE)标准一致。初始照度、使用照度和维持照度的关系
E使用=0.8E初始 E维持=0.8E使用=0.64E初始
2、区分不同类型比赛场馆的照度要求
在照明设计时应根据不同的运动项目,运动场地的大小,实际使用中应用级别等情况选择相对应的照明标准值。出于照明节能的考虑,不宜进行超级别设计。能达到国家规定的标准就可以了,并非越亮越好。目前ABC论文坊体育场馆照明设计指标普遍偏高,存在片面追求光亮和装饰效果的思想,应加以控制和纠正。文献[2]规定了不同体育项目以及综合体育场馆的照度标准。
3、区分同一场馆不同位置的照度要求
体育场馆照明除比赛场地照明外,还有观众席照明和应急照明。每种类别照明的目的不同,应按照要求分别设计,满足节能的要求。例如现行的“非对称的照明系统”的设计新概念,提出在体育场主摄像机侧照明设施提供规定的垂直照度值,而在相对一侧的垂直照度可为该值的60%,使总的照明*得以降低。
4、区分同一场馆不同使用功能的照度要求
按照国际惯例,体育场馆兼顾体育赛事、训练和其他文化活动,因此,照明系统要按照不同功能的要求设置灵活可变的控制系统,如引入PLC或者智能化光控制系统,可以方便地利用软件程序改变照度和色温,在节能的前提下,达到不同的照明效果。
5、切合实际用途设置照明
现行的体育场馆照明标准是HDTV转播照明,限于举行国际重大比赛的体育场馆。对于一般用途的体育场馆不可能进行HDTV转播,所以也就不需要这样的照明效果。在白天自然光较强,或在深夜人员很少时,应能够方便地用手动或自动*关闭一部分或大部分照明,有利于节电。采用分组控制,将天然采光充足或不充足的场所分别开关,以利调节照度。