GGD交流低压配电柜:G--低压配电柜;G--固定安装、固定接线;D--电力用柜
GCK交流低压配电柜:G--柜式结构;C--抽出式;K--控制中心
GCS交流低压配电柜:G--封闭式开关柜;C--抽出式;S--森源电气系统
MNS交流低压配电柜;是按照瑞士ABB公司转让技术制造的产品。
GCS是抽屉式,GGD是普通的。
GCS开关坏了,直接换抽屉。可以不停电更换。GGD要停电。
回复 赞(0)
低压配电柜gck、GGD、GCS的区别有原产地不同:GCS是国内自主设计开发的。MNS是从ABB公司引进的。GCS是从96年开始投放市场,很多方面都是仿照MNS,例如水平母线,进出线*等,钢型拼装不同:GCS是由8MF(KS)型钢拼装而成,而MNS是由C(KB)型钢拼装的。
回复 赞(0)
GGD系列
用途
GGD型交流低压配电柜适用于变电站,发电厂,厂矿企业等电力用户的交流50Hz,额定工作电压380V,额定工作电流1000-3150A的配电系统,作为动力,照明及发配电设备的电能转换,分配与控制之用.
GGD型交流低压配电柜是根据能源部,广大电力用户及设计部门的要求,按照安全,经济,合理,可靠的原则设计的新型低压配电柜.产品具有分断能力高,动热稳定性好,电气方案灵活,组合方便,系列性,实用性强,结构新颖,防护等级高等特点.可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用.
结构特点
GGD型交流低压配电柜的柜体采用通用柜形式,构架用8MF冷弯型钢局部焊接组装而成,并有20模的安装孔,通用系数高.
GGD柜充分考虑散热问题.在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔,当柜内电器元件发热后,热量上升,通过上端槽孔排出,而冷风不断地由下端槽孔补充进柜,使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道,达到散热的目的.
GGD柜按照现代化工业产品造型设计的要求,采用黄金分割比的方法设计柜体外形和各部分的分割尺寸,使整柜美观大方,面目一新.
柜体的顶盖在需要时可拆除,便于现场主母线的装配和调整,柜顶的四角装有吊环,用于起吊和装运.
柜体的防护等级为IP30,用户也可根据环境的要求在IP20-IP40之间选择.
2GCK系列
产品型号及含义
GCK G是封闭式开关柜 C是抽出式 K是控制中心
GCK低压抽出式开关柜(以下简称开关柜)由动力配电中心(PC) 柜和电动机控制中心(MCC)两部分组成.该装置适用于交流50(60)HZ,额定工作电压小于等于660V,额定电流4000A及以下的控配电系统,作为动力配电,电动机控制及照明等配电设备.
执行标准
GCK开关柜符合IEC60439-1<低压成套开关设备和控制设备>,GB7251.1-1997<低压成套开关设备和控制设备>,GB/T14048.1-93 <低压开关设备和控制设备总则>等标准.且具有分断能力高,动热稳定性好,结构先进合理,电气方案灵活,系列性,通用性强,各种方案单元任意组合,一台柜体.
结构特点
整柜采用拼装式组合结构,模数孔安装,零部件通用性强,适用性好,标准化程度高.
柜体上部为母线室,前部为电器室,后部为电缆进出线室,各室间有钢板或绝缘板作隔离,以保证安全.
MCC柜抽屉小室的门与断路器或隔离开关的操作手柄设有机械联锁,只有手柄在分断位置时门才能开启.
受电开关,联络开关及MCC柜的抽屉具有三个位置:接通位置,试验位置,断开位置.
开关柜的顶部根据受电需要可装母线桥.
3GCS系列
用途
GCS型低压抽出式开关柜使用于三相交流频率为50Hz,额定工作电压为400V(690V),额定电流为4000A及以下的发,供电系统中的作为动力,配电和电动机集中控制,电容补偿之用.广泛应用于发电厂,石油,化工,冶金,纺织,高层建筑等场所,也可用在大型发电厂,石化系统等自动化程度高,要求与计算机接口的场所.
执行标准
本产品符合GB7251.1-1997<低压成套开关设备和控制设备>和JB/T9661-1999<低压抽出式成套开关设备>的要求.