首先要确定这条线槽所带的回路数量,没条回路中进线取4根,根据配电手册上说明,普通照明回路中的线一般直径是2.5MM,可以算出这条回路中的进线管道的大小,再乘上回路的数目,金属线槽一般只用其中的20%,可以是算出这条金属线槽的截面积,再取整数可以算出是多少乘多少的规格
回复 赞(0)
金属线槽计算规格大小的方法是先根据电气规范规定的支吊架间距确定数量,就是计算采用的支吊架的材料(角钢或通丝等)的尺寸,然后查五金手册得出理重。
回复 赞(0)
按现时施工中的经验,一般桥架宽度在20公分和20公分以内,可以用内膨胀螺丝和丝杆加托板来制作支架。支架密度不低于两米一个就好,转角处不低于一米。
在靠近大梁的地方有选择性地使用角铁焊接而成的门型支架,以增加桥架的安全性。桥架宽度超过20公分的,一般都需要采用角铁焊接的门型支架,吸顶和壁挂式安装。密度不低于两米。80公分以上的密度不能低于1.5米。
回复 赞(0)
一般规定电线敷设时的转弯半径必须大于6倍d,即转弯半径必须大于电线半径的6倍,不准折成直角弯,依照这一标准,那么线槽和脚架的弯头也必须大于6倍d。但有时施工现场确实也做不出(管道多,场地 不允许),可以参考。
回复 赞(0)
先根据电气规范规定的支吊架间距确定数量,就是计算采用的支吊架的材料(角钢或通丝等)的尺寸,然后查五金手册得出理重。
常用的金属线槽有D16、D20、D25、D32、D40、D50、D63、D25、D110等规格。在金属线槽内穿线比线槽布线难度更大,在选择金属管时要注意管径选择大一点,一般线槽内填充物占30%左右,以便于穿线。
回复 赞(0)
首先要确定这条线槽所带的回路数量,没条回路中进线取4根,根据配电手册上说明,普通照明回路中的线一般直径是2.5MM,可以算出这条回路中的进线管道的大小,再乘上回路的数目,金属线槽一般只用其中的20%,可以是算出这条金属线槽的截面积,再取整数可以算出是多少乘多少的规格