热涨冷缩缝那是伸缩缝,盖房子的时候已经设置好了,你不用担心了,一般是单元与单元之间设置
裂缝有很多种,主要是看裂缝的方向
如果是纵向的,那可能是因为你房子的地基或基础有问题,出现了不均匀沉降,如果是横向的,那可能是受力出现问题,
如果裂缝很宽,那就很危险了
是否是建筑质量问题,要找专门的机构来鉴定
回复 赞(0)
如果是纵向的,那可能是因为你房子的地基或基础有问题,出现了不均匀沉降,如果是横向的,那可能是受力出现问题,
回复 赞(0)
哪种裂缝属于正常裂缝?
1、无害裂缝是指肉眼看不到的、混凝土内部固有的一种裂缝,它是不连贯的,宽度一般在0.05mm以下,这种混凝土本身固有的微观裂缝,荷载不超过设计规定的条件下,一般视为无害。
2、判断裂缝有害还是无害,要先视它是否有害结构安全和耐久性,其次是否影响使用功能(如防水,防潮)。比如小于0.1~0.2mm裂缝视为无害裂缝,作简单表面封闭即可,再作柔性防水层就更保险了。楼面裂缝0.3~0.4mm,对结构是安全,视为无害裂缝,可不作处理。对于受力的梁、柱,涉及结构安全,裂缝要妥当处理。
房屋裂缝正常范围是多少
1、空鼓:现场情况:现场检测发现部分房屋大面积空鼓。
参照标准:gb50210-2001 4.2.5条规定抹灰层与基层之接必须粘结牢固,应无空鼓、脱层、爆灰和裂缝。
2、裂缝:现场情况:现场检测发现部分房屋墙面有裂缝。
参照标准:gb50210-2001 4.2.5条规定抹灰层与基层之接必须粘结牢固,应无空鼓、脱层、爆灰和裂缝。
3、表面平整度:现场情况:现场检测发现部分房屋偏差较大
参照标准:gb50210-2001 4.2.11条规定允许偏差为4mm(按普通抹灰计)。
4、立面垂直度:现场情况:现场检测发现部分房屋偏差较大
参照标准:gb50210-2001 4.2.11条规定允许偏差为4mm(按普通抹灰计)。
5、涂料:现场情况:现场检测发现部分房屋涂料不均匀、掉粉、起皮。
参照标准:gb50210—2001 10.2.4条规定应涂饰均匀、粘结牢固,不得漏涂、透底、起皮和掉粉。
回复 赞(0)
哪种裂缝属于正常裂缝?
1、偷工减料所至,一般没有做钢丝网片所至。裂缝主要在墙体与梁柱交接处,对房屋的安全没有影响,但是会渗水,不美观。
2、如果是稳定的对使用和耐久性不会有大影响的,就是无害裂缝。
房屋裂缝正常范围是多少
从建设部发布的房屋质量检验标准来说的话,墙面开裂一般如果不超过1毫米则可以说是质量过关是合格品,而如果超过1毫米则说明是不合格房屋,房屋裂缝鉴定标准不达标。如果整个墙面有无数的无规则裂缝或有有规则的斜线裂缝可以判断质量有问题了,一般裂缝继续增大的稳定性是2年,斜线裂缝属于墙体受力不均匀所致。至于屋裂缝宽度*限度及鉴定标准是多少的话刚才也说了只要超过1毫米就算不合格。
回复 赞(0)
哪种裂缝属于正常裂缝?
热胀冷宿引起的抹灰层开裂,一般不影房子安全。质量上难以根除,主要是日晒雨淋所至,无需担心。
房屋裂缝正常范围是多少
房屋裂缝允许宽度不应超过0.3mm。有特殊要求时不应超过0.2mm;裂缝宽度大于0.3mm时,—般来说,人们在感官上则难以接受。
回复 赞(0)
我的回答
答案不满意?问问下面的专业人士
齐装网APP
微信公众号
设计报价在线咨询
设计报价客服
专业设计报价团队,历时三年的数据分析,根据上百万条案例数据分析,为您打造最适宜的设计报价方案
请输入您的问题或截图
齐装网APP
微信公众号