按建设部标准《建筑砂浆基本性能试验方法》(JGJ70-90)规定的方法如下:
(1)仪器设备
①砂浆稠度测定仪:主要构造有支架、底座、带滑杆的圆锥体(重300g)、刻度盘及盛砂浆的圆锥形金属筒。圆锥体的高度为145mm,锥底直径为75mm。圆锥形金属筒的高度为180mm,锥底内径为150mm。
②捣棒:直径为10mm、长350mm的钢筋,其一端呈半球形。
③砂浆搅拌锅。
④砂浆分层度筒:由上下两层金属圆筒及左右两根连接螺栓组成。圆筒内径为150mm,上层(无底)高200mm,下层(有底)高100mm。连接时,上下层之间加设有胶皮垫圈。
(2)稠度试验方法
①将拌合好的砂浆一次注入稠度测定仪的金属筒内,使砂浆表面约低于筒口10mm左右;
②用捣棒自容器中心向筒边插捣25次,然后轻轻地将筒摇动或敲击5~6下,使砂浆表面平整,随后将筒移至测定仪底座上;
③向下移动滑杆,当圆锥体与砂浆表面刚接触时,用旋钮固定滑杆位置,并将指针调整在刻度盘上的零点;
④放松旋钮并计时,使圆锥体自由落入砂浆中,待10s后,从刻度盘上读出下沉距离(以计),即为砂浆的稠度值; ⑤砂浆的稠度,应取两次试验结果的算术平均值。计算值精确至1㎜;
⑥两次试验值之差如大于20mm则应另取砂浆搅拌后重新测定。
(3)分层度试验方法
①将拌合好的砂浆先进行稠度试验,然后将同批砂浆(或经稠度试验的砂浆重新拌和均匀)一次注满分层度筒内;
②静置30min后,去掉上层200mm砂浆,然后取出底层100mm砂浆,在砂浆搅拌锅内重新拌匀,2min,再测定砂浆稠度值;
③两次砂浆稠度的差值,即为砂浆的分层度值(以mm计);
④砂浆的分层度应取两次试验结果的算术平均值。两次分层度试验值之差如大于20mm应重新做试验。
回复 赞(0)
1.将试锥、容器表面用湿布擦净,用少量润滑油轻擦滑杆,保证滑杆自由滑动;
2.将砂浆拌和物一次装入容器,使砂浆低于容器口约10mm,用捣棒自容器中心向边缘插捣25次,轻击容器5~6下,使砂浆表面平整,立即将容器置于稠于测定仪的底座上;
3.把试锥调至与砂浆表面接触,拧紧制动螺丝,使齿条侧杆下端刚接触滑杆上端,并将指针对准零点上;
4.拧开制动螺丝,同时以秒表计时,待10s立即固定螺丝,将齿条侧杆下端接触滑杆上端,从刻度盘读出下沉深度(精确至1mm),即为砂浆稠度值;圆锥容器内的砂浆,只允许测定一次稠度,重复测定时,应重新取样。
回复 赞(0)
我的回答
答案不满意?问问下面的专业人士
齐装网APP
微信公众号
设计报价在线咨询
设计报价客服
专业设计报价团队,历时三年的数据分析,根据上百万条案例数据分析,为您打造最适宜的设计报价方案
请输入您的问题或截图
齐装网APP
微信公众号