一、建筑
1、功能不同规范也不同,比如住宅、学校,剧院等等,各自都有对应的规范,这种规范就算一个大类吧,得根据你的需要来选;
2、《建筑设计防火规范》
3、《高层民用建筑设计防火规范》
4、《公共建筑节能设计标准》
5、《民用建筑节能设计标准》
6、《建筑地面设计规范》
7、《建筑制图标准》
8、《民用建筑设计通则》
9、《民用建筑热工设计规范》
10、《外墙外保温工程技术规程》
11、《屋面工程技术规范》
12、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》
13、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》
14、《总图制图标准》
二、结构
1、《钢结构设计规范》
2、《工程结构可靠度设计统一标准》
3、《构筑物抗震设计规范》
4、《混凝土结构设计规范》
5、《建筑地基基础设计规范》
6、《建筑地基处理技术规范》
7、《建筑抗震设计规范》
8、《建筑桩基技术规范》
9、《建筑结构制图标准》
10、《建筑模数协调统一标准》
回复 赞(0)
一、过去设计的住宅户门,均是向内开启的,其目的是为了避免阻碍楼梯间的交通,但因没有安全防卫措施,普遍被住户改装或加装成外开的安全门。针对这一情况,1999年在对《住宅设计规范》进行修订时,增加了要求对房门按安全防卫门考虑的条文,同时增加了外开时不应妨碍交通,以保证安全疏散的要求。
二、详细见《住宅设计规范》(GB 50096-1999)“第3.9.4条:住宅户门应采用安全防卫门。向外开启的户门不应妨碍交通”。可见,从建筑整体利益考虑,外开门是不利的,因为外开门占用了公共走道部分面积,不利火灾时进行疏散。但对于住户而言,因为此举增加了户内有效使用面积,所以较为认可。
三、针对你所反映的情况,没有违反规范要求的现象,安全防卫门也可以内开,但如果该门不是安全防卫门,则不妥。