防震缝的抗震设计规范是:《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010
6.1.4 钢筋混凝土房屋需要设置防震缝时,应符合下列规定:
1 防震缝宽度应分别符合下列要求:
1)框架结构(包括设置少量抗震墙的框架结构)房屋的防震缝宽度,当高度不超过15m时不应小于100mm;高度超过15m时,6度、7度、8度和9度分别每增加高度5m、4m、3m和2m,宜加宽20mm;
2)框架-抗震墙结构房屋的防震缝宽度不应小于本款1)项规定数值的70%,抗震墙结构房屋的防震缝宽度不应小于本款1)项规定数值的50%;且均不宜小于100mm;
3)防震缝两侧结构类型不同时,宜按需要较宽防震缝的结构类型和较低房屋高度确定缝宽。
回复 赞(0)
1 应优先采用横墙承重或纵横墙共同承重的结构体系
2 纵横墙的布置宜均匀对称 沿平面内宜对齐 沿竖向应上下连续 同一轴线
上的窗间墙宽度宜均匀
3 房屋有下列情况之一时宜设置防震缝 缝两侧均应设置墙体 缝宽应根据烈
度和房屋高度确定 可采用 50
100mm:
1)房屋立面高差在 6m 以上
2)房屋有错层 且楼板高差较大
3)各部分结构刚度 质量截然不同
4 楼梯间不宜设置在房屋的尽端和转角处
5 烟道 风道 垃圾道等不应削弱墙体 当墙体被削弱时 应对墙体采取加强
措施 不宜采用无竖向配筋的附墙烟囱及出屋面的烟囱
6 不应采用无锚固的钢筋混凝土预制挑檐
回复 赞(0)