  • E2:室内机蒸发器防冻结保护。故障代码E2:步先判断是控制故障还是系统故障,可先把室内管温包从蒸发器中取出,如果不出现,则说明是系统问题;第二步检查室内环境温度是否太低,室内风机转速是否太低,室内蒸发器是否太脏,系统是否堵塞。5.开机显示故障代码E2:室内管温器断路,造成误保护。6.运行一段时间压缩机、室外风机停止,室内风机仍运转,显示故障代码E2(灯箱型无显示):(1)检查蒸发器是否结霜,若结霜,则显示故障代码E2。其结霜原因可能是:1)系统缺氟,可用压力表测系统压力、用钳表测运行电流,低压偏低或电流偏小,则需加氟。2)气温偏低(25℃以下)时,制冷运行蒸发器可能会结霜。3)蒸发器表面脏,风量小。(2)如蒸发器未结霜,则可能是室内管温头位置不对,造成局部温度过低,可将管温头移出再试。(3)室内管温感温包坏或折断。(4)也可能是显示器本身故障或控制板问题。(5)过滤网太脏。(6)系统脏堵。(7)室内电动机转速太低。

    回复  赞(0

  • 碰到空调有故障的时候必须严格遵循科学的程序办事,切忌在情况不清、故障不明、心中无数时就盲目行动,随意拆卸。这样做的后果往往会使已有的故障扩大化,增大运行成本,缩短设备的正常使用寿命,导致设备提前报废。在空调制冷不好或者不制冷的*常见故障我编成了一个绕口令,可以参考一下。空调制冷不好或者不制冷这个问题*常见空调缺氟是关键开机先摸回气管通过温度来判断如果冰凉查内机风机转速可能低内管鳞片和防尘清洗干净或更换如果内管不算凉粗管可能有压扁回气温度不算凉再摸进气来判断进气冰凉还结霜加氟再来试试看。以是希望能帮到你!

    回复  赞(0

  • 静电除尘故障(无)E9自动门故障R1/R/S3/S2/S1型柜机:保护代码内容故障代码内容P3高低电压保护(变频机用)E1T1传感器故障P4室内蒸发器保护关压缩机(高温或低温)E2T2传感器故障P5室外冷凝器高温保护关压缩机E3T3传感器故障P7