  • 防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。   
    一、工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用镀锌扁铁作直接引到屋顶。      
    二、供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是带电设备外壳接地。工作点接地指零线接地,接地网做法与避雷接地*一样,接地电阻小于4欧。如达不到要求,则应加接地极,条件不好的,应加电解物及更换土壤。工作接地和保护接地在配电室独立引出,系统可并为一个。工作*,如地线和零线分开,也可合为一引到用电系统(或设备)。接地系统须重复接地。也有独立分开的*,TN-C系统。零地不能再合为一。   
    三、仪器仪表接地系统。该系统接地电阻小于1欧。不能与防雷接地连接。   
    四、防静电接地,如油管等,每隔35米就得有一处可靠接地,电阻小于30欧。

    回复  赞(0

  • 损坏原因:电源系统只有总配电房一级防雷箱,油机配电室无二级过压保护措施,机房地网不完善,机房接地阻值差别大,高电压泄放形成地位反击。
    改造措施:
    a、在油机电力室电源进线端安装40KA防雷器。
    b、室内总接地引入连接处加铜铁转换。
    c、将空调外机接地。
    d、新增室外地网与原有地网及移动铁塔地网连接。