  • 虽然说买房子很麻烦,交房也不是件简单的事情。在交房中需要的手续、交房手续以及验房技巧都是一些常识。虽然在交房的时候,开发商都会有专人负责和业主一起验房,但是建议初次收房的业主们还是找熟悉的人陪同一起收房。那么 新房收房打压注意事项有哪些?
    一:打压时要注意的几点:
    1、?试压时应关闭水表后闸阀,避免打压时损伤水表?
    2、?打压时主要堵头处和各接头处有无渗水现象?
    3、?打压时由于水表阀或者分户总阀泄漏,可能出现掉压现象
    4、?水路一般打到8个压
    二:业主打压结束后注意事项
    1、打压结束后应关闭总进水阀和回水阀,防止家中无人出现跑水、漏水事故。按照以往经验,打压过后仍有部分业主家中出现跑水、漏水事故,因此关闭总阀可以杜绝此类事故发生;
    2、在临近供暖季时,业主切不可私自拆卸供暖管件及阀门;
    3、地下室中不可存放贵重物品,以免因跑水造成财产损失;
    4、供暖出现问题应及时向热力公司求助。
    三:物业应如此做压力试验
    1、试压前应关闭水表后闸阀和暖气分户总阀门。?
    2、将试压管道末端封堵缓慢注水,同时将管道内气体排出。充满水后进行密封检查。?
    3、加压宜采用手动泵或电动泵缓慢升压,升压时间不得小于10分钟。?
    4、升至规定试验压力(一般为8个压)后,停止加压,观察接头部位是否有渗水现象。?
    5、稳压后,半小时内的压力降不超过0.05MPa为合格。?
    6、试压结束,必须做好原始记录,并签字确认。
    四:打压相关规定和要求:
    ? ?检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02 MPAa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水管道系统应在试验压力下稳压力1h,压力降不得超过0.05 MPAa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2 h,压力降不得超过0.05 MPAa,同时检查各连接处不得渗漏.”
    ? 以上就是关于收房注意事项的一些分享,希望对你有一定的参考作用!另外,值得注意的是:如果开发商提出代办产权证,业主是可以拒绝的,因为产权证业主完全可以自己办,如果交给开发商,那业主还要给开发商交代办费。??

    回复  赞(0

我的回答

答案不满意?问问下面的专业人士

  • 南京凯典装饰

    南京雨花台区

    已有58位业主点评过该公司

    向TA咨询
  • 芜湖简构装饰

    芜湖镜湖区

    已有0位业主点评过该公司

    向TA咨询
  • 今朝装饰

    太原迎泽区

    已有127位业主点评过该公司

    向TA咨询
相关问题
  • 热门城市
  • 装修效果图
  • 房产知识

擅长解决该问题的企业

芜湖鹏晨装饰

芜湖镜湖区

已有1400位业主点评过该公司

向TA咨询

武汉拜斯达装饰

武汉汉阳区

已有459位业主点评过该公司

向TA咨询

宏达装饰

安庆迎江区

已有187位业主点评过该公司

向TA咨询
我家装修要花多少钱?
挤干水分 报价更准确
我已阅读并同意齐装网的 《免责声明》 《通讯授权服务》

齐装网APP

微信公众号

×

设计报价在线咨询

设计报价客服

专业设计报价团队,历时三年的数据分析,根据上百万条案例数据分析,为您打造最适宜的设计报价方案

您好,您已进入设计报价专线,请问有什么可以帮助您?
你好,我想知道报价怎么操作?

请输入您的问题或截图

发送
客服在线
  • 设计报价
  • 装修服务
  • 家居建材
  • 工程质检
  • 商务合作
  • 投诉反馈
计算报价
二维码

齐装网APP

微信公众号

回到顶部
广告区域