1)线槽平整无扭曲变形,内壁无毛刺,接缝处紧密平直,各种附件齐全。 2)线槽连接口处应平整,接缝处紧密平直,槽盖装上应平整,无翘角,出线口位置正确。 3)线槽经过变形缝时,线槽本身应断开,线槽内用连接板连接,不得固定,保护地线应有补偿余量,线槽CT300*100以下与横旦固定1个螺栓,CT400*100以上必须固定2个螺栓。 4)非金属线槽所有非导电部分均应相应连接和跨接,使之成为一个整体,并做好整体连接。 5)敷设在竖井内的线槽和穿越不同防火区的线槽,按设计要求位置设防火隔堵措施。 6)直线端的钢制线槽长度超过30m加伸缩节,电缆线槽跨变形缝处设补偿装置。 7)金属电缆线槽间及其支架全长应不小于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。 8)非镀锌电缆线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线*小允许截面积不小于BVR-4 mm.9)镀锌电缆线槽间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不小于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
回复 赞(0)
普通家庭打线槽注意事项
1、主要强弱电好分槽走,不能分槽时,强和弱电管子也要分开5公分的!避免干扰。
2、线槽尽量横平竖直,无交叉!
3、对承重墙等受力结构件不能打得太多。
回复 赞(0)
槽内缆线布放应顺直,尽量不交叉,在缆线进出线槽部位、转弯处应绑扎固定,其水平部分缆线可以不绑扎。垂直线槽布放缆线应每间隔1.5m固定在缆线支架上。
电缆桥架内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5m处应固定在桥架的支架上;水平敷设时,在缆线的首、尾、转弯及每间隔5~10m处进行固定。
在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设缆线时,应对缆线进行绑扎。对绞电缆、光缆及其它信号电缆应根据缆线的类别、数量、缆径、缆线芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5m,间距应均匀,松紧适度。
回复 赞(0)