住宅楼房如何做防雷接地?

请问一下,住宅楼房如何做防雷接地?

  • 提问者:哭泣的眼泪
  • 地点:福建省 - 福州市
  • 浏览次数:2468
  • 提问时间:2015-12-05 14:42:00

  • 我要回答
已有回答(2条)
  • 防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。
    一、工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用镀锌扁铁作直接引到屋顶。
    二、供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是带电设备外壳接地。工作点接地指零线接地,接地网做法与避雷接地*一样,接地电阻小于4欧。如达不到要求,则应加接地极,条件不好的,应加电解物及(或)更换土壤。
    三、仪器仪表接地系统。该系统接地电阻小于1欧。不能与防雷接地连接。
    四、防静电接地,如油管等,每隔(弯头)35米就得有一处可靠接地(可系统也可独立),电阻小于30欧。

    回复  赞(0

  • 住宅楼的防雷接地和整个大楼的接地网是公用的在住宅楼做基础施工时 要用40*40的镀锌扁铁围住宅楼焊接一圈 然后通过大楼钢筋将接地线引到楼顶