综合布线同传统的布线相比较,其优越性是传统布线所无法相比的.其特点主要表现在它具有兼容性,开放性,灵活性,可靠性,先进性和经济性.而且在设计,施工和维护方面也给人们带来了许多方便
回复 赞(0)
一是使用需求,也就是用户对产品实现的作用和功能的要求;
二是需求,即用户用于购买布线产品所支出费用的期望值.
布线产品,其使用功能主要是实现数据,图像,声音,多媒体等信息的传输.目前,市场上比较常用的布线产品根据材质不同,主要有光纤和铜缆两大类.
随着类别的提升和材质的变化,线缆的传输性能也相应提高.而同类别的不同品牌产品,在技术指标和价格上也存在不小差异,在满足使用功能的前提下,如何选择性价比较高的产品显得尤为重要.
对布线产品的选购方案大致有以下三种:
一是高端用户.他们对各类信息的处理和传输速度要求很高,对产品和系统的稳定性,安全性非常重视,雄厚,以电信,金融,科研,电视台等单位为代表.一般在布线时采用当前先进的国外进口品牌产品,以光纤为主干,水平布线至少为6类铜缆,并会有大量光纤到桌面的布线需求.
二是中级用户.主要处理综合的数据,图像,声音或多媒体信息,具有一定规模,但对信息传输速度的要求不高,以中档写字楼,工厂,大中型企业,医疗单位和智能小区为代表.一般在布线时以光纤为主干,水平布线采用超5类铜缆(或者6类),语音线路多采用3类大对数铜缆.
三是普通用户.主要是以能实现信息传输为基本需求,如普通住宅,小型企业,商场等.一般采用纯铜缆布线,讲究物美价廉.
回复 赞(0)
线缆布设时首先要特别关注走线的可用空间,包括天花极(吊项)内,地板下,走线槽内和走线管道内的空间.根据实际情况随时调整实施设计中考虑不周到的地方.通常线缆生产厂商将给出线缆的*小弯曲半径和拉力等指标.在布线的国际标准中,对走线管道的长度,内部弯曲半径等都有严格的规定.线缆布设时还必须时刻注意线缆的长度不能够超过规范要求,这个长度包括水平主干布线长度和所用跳线长度.一条线缆布设完毕后,应该立刻用测试仪进行测试,不要等全部线缆布设完工后再进行测试.仪器上的基本链接(basic link)测试就是供施工单位在布设线缆过程中进行测试用的,而通道(channel)测试是在布线系统整体验收时使用的.网络的转接点往往是网络中潜在的薄弱环节.转接点通常为线缆插座,用户设备通过跳线从这里连接网络.插座的位置和安装质量等在布线设计中有严格要求.
回复 赞(0)
布线是任何网络系统的关键部件之一,因此决策人员必须准备将网络总的10%用于这一领域.由于不良的设计和不合格的安装而造成的网络 故障是*常见的,同时代价也是非常昂贵的,因此对高质量的布线和网络设计方面的*是物有所值.
连接在网络中设备类型以及电缆上所承载的通信负载是选择电缆的关键因素.同时,在进行电缆选择时还应考虑以下因素:
·网络集线器和节点(信息口)之间的距离
·在管道和地板/天花板中的布线可用空间
·电磁干扰(EMI) 的程度
·为系统的设备的可能的变化情况和它们的使用
·系统复元力的水平
·网络要求的生命周期
·电缆走线的限制和电缆弯曲半径的限制
·具有潜在重复性使用可能的现有电缆安装情况
回复 赞(0)
线缆布设时首先要特别关注走线的可用空间,包括天花极(吊项)内,地板下,走线槽内和走线管道内的空间.根据实际情况随时调整实施设计中考虑不周到的地方.通常线缆生产厂商将给出线缆的*小弯曲半径和拉力等指标.在布线的国际标准中,对走线管道的长度,内部弯曲半径等都有严格的规定.线缆布设时还必须时刻注意线缆的长度不能够超过规范要求,这个长度包括水平主干布线长度和所用跳线长度.一条线缆布设完毕后,应该立刻用测试仪进行测试,不要等全部线缆布设完工后再进行测试.仪器上的基本链接(basic link)测试就是供施工单位在布设线缆过程中进行测试用的,而通道(channel)测试是在布线系统整体验收时使用的.网络的转接点往往是网络中潜在的薄弱环节.转接点通常为线缆插座,用户设备通过跳线从这里连接网络.插座的位置和安装质量等在布线设计中有严格要求.
回复 赞(0)
布线是任何网络系统的关键部件之一,因此决策人员必须准备将网络总*的10%用于这一领域。由于不良的设计和不合格的安装而造成的网络 故障是*常见的,同时代价也是非常昂贵的,因此对高质量的布线和网络设计方面的**是物有所值。
连接在网络中设备类型以及电缆上所承载的通信负载是选择电缆的关键因素。同时,在进行电缆选择时还应考虑以下因素:
·网络集线器和节点(信息口)之间的距离
·在管道和地板/天花板中的布线可用空间
·电磁干扰(EMI) 的程度
·为系统服务的设备的可能的变化情况和它们的使用*
·系统复元力的水平
·网络要求的生命周期
·电缆走线的限制和电缆弯曲半径的限制
·具有潜在重复性使用可能的现有电缆安装情况
回复 赞(0)
① 分析用户需求
② 获取建筑物平面图
③ 系统结构设计
④ 布线路由设计
⑤ 可行性论证
⑥ 绘制综合布线施工图
⑦ 编制综合布线用料清单
回复 赞(0)
1 设计步骤:
设计一个合理的综合布线系统一般有7个步骤:
① 分析用户需求。
② 获取建筑物平面图。
③ 系统结构设计。
④ 布线路由设计。
⑤ 可行性论证。
⑥ 绘制综合布线施工图。
⑦ 编制综合布线用料清单。
综合布线的设计过程,可用下图所示的流程图来描述。
2 综合布线系统设计方案的内容
(1)前言 这一节包括的内容有:客户的单位名称、工程的名称、设计单位(指施工方)的名称、设计的意义和设计内容概要。
(2)定义与惯用语 这一节应对设计中用到的综合布线系统的通用术语、自定义的惯用语做出解释,以利于用户对设计的精确理解。
(3)综合布线系统概念 这一节的内容主要是ANSI/TIA/EIA 568(或ISO/IEC 11801)所规定的综合布线系统的6个子系统的结构以及每个子系统所包括的器件,并应有综合布线系统的6个子系统的结构示意图。
(4)综合布线系统设计
1)概述
a.工程概况 包括如下内容:建筑物的楼层数;各层房间的功能概况;楼宇平面的形状和尺寸;层高,各层的层高有可能不同,要列清楚,这关系到电缆长度的计算;竖井的位置,竖井中有哪些其他线路,例如消防报警、有线电视、音响和自控等,如果没有专用竖井则要说明垂直电缆管道的位置;甲方选定的设备间位置;*外线的端接点;如果有建筑群干线子系统,则要说明室外光缆入口;楼宇的典型平面图,图中标明主机房和竖井的位置。
b.布线系统总体结构 包括该布线系统的系统图和系统结构的文字描述。
c.设计目标 阐述综合布线系统要达到的目标。
d.设计原则 列出设计所依据的原则,如先进性、经济性、扩展性、可靠性等。
e.设计标准 包括综合布线设计标准、测试标准和参考的其他标准。
f.布线系统产品选型
1) 探讨下列选择:Cat 3、Cat 5e、Cat 6布线系统的选择,布线产品品牌的选择,屏蔽与非屏蔽的选择和双绞线与光纤的选择。
2) 工作区子系统设计 描述工作区的器件选配和用量统计。
3) 配线子系统设计 配线子系统设计应包括信息点需求、信息插座设计和水平电缆设计3部分。
4) 管理子系统设计 描述该布线系统中每个配线架的位置、用途、器件选配、数量统计和各配线架的电缆卡接位置图。描述宜采用文字和表格相结合的形式。
5) 干线子系统设计 描述垂直主干的器件选配和用量统计以及主干编号规则。
6) 设备间子系统设计 包括设备间、设备间机柜、电源、跳线、接地系统等内容。
7) 布线系统工具 列出在布线工程中所要使用到的工具。
(5) 综合布线系统施工方案 此节内容作为设计的一部分阐述总的槽道敷设方案,而不是指导施工,因此不包括管槽的规格,另有专门的给施工方的文档用于指导施工。
(6) 综合布线系统的维护管理 此节内容包括布线系统竣工交付使用后,移交给甲方的技术资料,包括:信息点编号规则、配线架编号规则、布线系统管理文档、合同、布线系统详细设计和布线系统竣工文档(包括配线架电缆卡接位置图、配线架电缆卡接色序、房间信息点位置表、竣工图纸、线路测试报告)。
(7) 验收测试 在综合布线系统中有链路和通道两种测试,应对测试链路模型、所选用的测试标准和电缆类型、测试指标和测试仪作简略介绍。
(8) 培训、售后服务与保证期 包括对用户的培训计划,售后服务的*以及质量保证期。 (9) 综合布线系统材料总清单 包括综合布线系统材料预算和工程费用清单。
(10) 图纸(单独设计) 包括图纸目录、图纸说明、网络系统图、布线拓朴图、管线路由图、楼层信息点平面图、机柜信息点分布图等。