电线上走线下走线的区别是什么?

电线上走线下走线的区别是什么?

  • 提问者:开心也是一天
  • 地点:湖南省 - 益阳市
  • 浏览次数:1745
  • 提问时间:2015-05-11 06:02:00

已有回答(7条)
  • 需要知道多大的负荷才能确定需要多大的电线,可以粗略估算,在日常工作中有一个口诀:"二点五下乘以九,往上减一顺号走.三十五乘三点五,双双成组减点五. 条件有变加折算,高温九折铜升级.穿管根数二三四,八七六折满载流."
    本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是"截面乘上一定的倍数"来表示. "二点五下乘以九,往上减一顺号走"说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍.如2.5mm’导线,载流量为2.5*9=22.5(A).从4mm2 及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4*8,6*7,10*6,16*5,25*4. "三十五乘三点五,双双成组减点五",说的是35mm"的导线载流量为截面数的3.5倍,即35*3.5=122.5(A).从50mm2及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5.即50,70mm2导线的载流量为截面数的3倍;95,120mm2导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推. "条件有变加折算,高温九折铜升级".
    上述口诀是铝芯绝缘线,明敷在环境温度25℃的条件下而定的.若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于2 5℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量.如16mm2铜线的载流量,可按25mm2铝线计算.

    回复  赞(0

  • 电缆下进线就是说电源电缆是从开关柜底部由电缆引来.母排上进线就是说电源是通过母排从开关柜上部进入开关柜的.举个例子来说比如变压器将电源从10千伏变为400伏,然后400伏的电源要进入开关柜,此时可以从变压器端子处连接母排,母排引入开关柜,也可以从变压器低压侧端子处连接电缆,电缆引入开关柜.至于是使用母排还是使用电缆要根据变压器容量,安装,平面布置等等方面综合考虑.一般变压器容量大的多使用母排或封闭母线,变压器容量小的使用电缆就行了.

    回复  赞(0

  • 电缆下进线就是说电源电缆是从开关柜底部由电缆引来.母排上进线就是说电源是通过母排从开关柜上部进入开关柜的.举个例子来说比如变压器将电源从10千伏变为400伏,然后400伏的电源要进入开关柜,此时可以从变压器端子处连接母排,母排引入开关柜,也可以从变压器低压侧端子处连接电缆,电缆引入开关柜.至于是使用母排还是使用电缆要根据变压器容量,安装,平面布置等等方面综合考虑.一般变压器容量大的多使用母排或封闭母线,变压器容量小的使用电缆就行了.

    回复  赞(0

  • 电缆下进线就是说电源电缆是从开关柜底部由电缆引来.母排上进线就是说电源是通过母排从开关柜上部进入开关柜的.举个例子来说比如变压器将电源从10千伏变为400伏,然后400伏的电源要进入开关柜,此时可以从变压器端子处连接母排,母排引入开关柜,也可以从变压器低压侧端子处连接电缆,电缆引入开关柜.至于是使用母排还是使用电缆要根据变压器容量,安装,平面布置等等方面综合考虑.一般变压器容量大的多使用母排或封闭母线,变压器容量小的使用电缆就行了.

    回复  赞(0

  • 一般来说墙里电线都是从地板下面过来的,到墙边后顺墙往上延伸,基本上都是横平竖直的走线法,但不排除个别水电工偷懒给你扯的斜线,那就麻烦了一般来说墙里电线都是从地板下面过来的,到墙边后顺墙往上延伸,基本上都是横平竖直的走线法,但不排除个别水电工偷懒给你扯的斜线,那就麻烦了一般来说墙里电线都是从地板下面过来的,到墙边后顺墙往上延伸,基本上都是横平竖直的走线法,但不排除个别水电工偷懒给你扯的斜线,那就麻烦了。

    回复  赞(0

  • 电缆下进线就是说电源电缆是从开关柜底部由电缆引来。母排上进线就是说电源是通过母排从开关柜上部进入开关柜的。举个例子来说比如变压器将电源从10千伏变为400伏,然后400伏的电源要进入开关柜,此时可以从变压器端子处连接母排,母排引入开关柜,也可以从变压器低压侧端子处连接电缆,电缆引入开关柜。至于是使用母排还是使用电缆要根据变压器容量,安装*,平面布置等等方面综合考虑。一般变压器容量大的多使用母排或封闭母线,变压器容量小的使用电缆就行了。

    回复  赞(0

  • 在各类机房中,综合布线系统的铺设位置分上走线和下走线两大类,所谓上走线,是指线缆采用铺设再高于设备高度的空间中,而下走线则铺设在架空地板下,这与设备的上进线和下进线说的是两件事。   在机房中,*多的线缆分属两大系列:强电和弱电,而弱电中又以综合布线为主。以往,机房布线设计大多将强电和弱电全部铺设在架空地板下,以求今后调整方便。但经查认为强电下走线具有起火的隐患(例如:当空调漏水时,可能会引起短路,产生火花,造成起火)。为此,电信系统进行了为期数年的大规模机房整治,以命令*将原下走线的强电线路全部“搬迁”为上走线。在计算机机房中,上走线*也逐渐为人们所接受。

    回复  赞(0

我的回答

答案不满意?问问下面的专业人士

  • 南京凯典装饰

    南京雨花台区

    已有58位业主点评过该公司

    向TA咨询
  • 今朝装饰

    太原迎泽区

    已有127位业主点评过该公司

    向TA咨询
  • 凯旋装饰集团

    合肥包河区

    已有68位业主点评过该公司

    向TA咨询
相关问题
  • 热门城市
  • 装修效果图
  • 房产知识

擅长解决该问题的企业

芜湖鹏晨装饰

芜湖镜湖区

已有1400位业主点评过该公司

向TA咨询

芜湖简构装饰

芜湖镜湖区

已有278位业主点评过该公司

向TA咨询

宏达装饰

安庆迎江区

已有187位业主点评过该公司

向TA咨询
我家装修要花多少钱?
挤干水分 报价更准确
我已阅读并同意齐装网的 《免责声明》 《通讯授权服务》

齐装网APP

微信公众号

×

设计报价在线咨询

设计报价客服

专业设计报价团队,历时三年的数据分析,根据上百万条案例数据分析,为您打造最适宜的设计报价方案

您好,您已进入设计报价专线,请问有什么可以帮助您?
你好,我想知道报价怎么操作?

请输入您的问题或截图

发送
客服在线
  • 设计报价
  • 装修服务
  • 家居建材
  • 工程质检
  • 商务合作
  • 投诉反馈
计算报价
二维码

齐装网APP

微信公众号

回到顶部
广告区域