在线问答 > 装修流程 > 水电改造 > 正文

4份价值万元2024年设计与报价方案

装修开工必须吉利!10秒测算您的装修吉日

吊装线槽该怎么安装?

  • 提问者:明明还有你
  • 地点: -
  • 浏览次数:1245
  • 提问时间:2017-06-14 23:55:01

已有回答(3条)
  • 如何快速安装,具体过程如下: 1)线槽平整无扭曲变形,内壁无毛刺,接缝处紧密平直,各种附件齐全。 2)线槽连接口处应平整,接缝处紧密平直,槽盖装上应平整,无翘角,出线口位置正确。 3)线槽经过变形缝时,线槽本身应断开,线槽内用连接板连接,不得固定,保护地线应有补偿余量,线槽CT300*100以下与横旦固定1个螺栓,CT400*100以上必须固定2个螺栓。 4)非金属线槽所有非导电部分均应相应连接和跨接,使之成为一个整体,并做好整体连接。 5)敷设在竖井内的线槽和穿越不同防火区的线槽,按设计要求位置设防火隔堵措施。 6)直线端的钢制线槽长度超过30m加伸缩节,电缆线槽跨变形缝处设补偿装置。 7)金属电缆线槽间及其支架全长应不小于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。 8)非镀锌电缆线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线*小允许截面积不小于BVR-4 mm。 9)镀锌电缆线槽间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不小于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

    回复  赞(0

  • 你可以用冲击钻打孔,用膨胀管自攻丝固定线槽,这样能够加快安装速度。

    回复  赞(0

  • 金属线槽在梁下安装 ,一般按的梁底高度安装金属线槽,但现场施工时也要根据情况和控高要求调整。
    金属线槽分支出来的管线,如果敷设*是CC,应该理解为沿顶板内敷设,是暗配在结构顶板内的,垂直引上到顶板的这段管线一般采用金属软管连接。
    而沿顶板下敷设*的符号是CE,这时要计算从线槽到顶板的垂直敷设长度,并且每经过一个梁时,都要计算绕过梁底的下翻上翻长度,这种敷设方法是比较费管和接线盒的。
    也可以采取沿梁底高度敷设管线的*,符号是CLC,这时管路不用上下翻,直接计算水平距离就可以了。

    回复  赞(0