已有回答(3条)
  • 一、在日常的家装过程中,为了程度的保证用电安全,漏电保护开关和空气开关是需要同时安装的。 二、漏电保护开关和空气开关的概念及原理 1、空气开关也成为空气断路器。空气开关的原理就是以空气作为绝缘介质,在电路中接通电流,

    回复  赞(0

  • 家庭是电力配置的*末端,选用开关你要考虑三个条件同时满足即可: 1,满足入户线和室内配电线路的线径负荷要求。比如入户线一般10平方的线配63A开关,配6平方的线配50A开关。你的墙体敷设的输出线一般4平方,开关用32A,2.5平方就用20A。照明线路1.5平方,*用16A,一般用10A即可。 2,满足和上级配电箱输出开关容量的配合,如果他的是63A,你就用50A。因为那个开关的大小是经过电力部门依据计划容量计算出来的,是不能更换的,你的入户开关要比它的小一个电流等级,至少相等(相等的话,他用D系列的,你就用C系列的,这样你的开关相对灵敏些,不容易越级跳闸,如果不能区分,还是减流配置吧),否则日后你的电器故障就可能越级跳闸,到那个总配电箱去送电,很麻烦,你有钥匙吗? 3,满足你的负载需要,这是*关键的,阅读空调等电器说明书,看看额定输入功率是多少,换算一下电流,一般开关容量略大于电器额定工作电流即可,1.2-1.5倍吧,太大了容易危险。如果同一路插座带多个电器,要考虑是不是同时工作的问题.。 我同意你的方案,前提是:线路和前级开关容量允许。

    回复  赞(0

  • 合理。空开作用是作为检修分漏电保护器的电源隔离开关,选用60A――100A的很正确。其作用只是分断隔离电源,不起其他作用。而空开后面接分漏电保护器就要选型严格点了。其分漏电保护器不但要承担漏电保护作用,还要承担线路短路保护。如果楼主所要保护的分支线是2.5平方的线径,就应该选用20A的漏电保护器(因为2.5平方的线安全电流为32A),如果超过20A电流就会跳闸,可以避免线路过载或短路时绝缘过热而损坏。因此4平方的进线径选用40A的漏电保护器是正确的。确切点分,楼主应该用一个20A的漏电保护器用作家庭照明与日常小功率电器,而洗澡间与厨房(现在所有的用户布线时都将这个单元独立走线)也选用一个20-40A的漏电保护器,而空调线也应该是独立线,也应该接上20A漏电保护器,这样配电箱中就应该有一个总空开,三个分漏电保护器。当一个地方有问题跳闸后不会造成全部停电现象。三相火线可以均分负荷,不要就用一相火线供全部用电器电源,这样可以避免单相火线电流过大而损坏进线或者损坏空开接线端。

    回复  赞(0

我的回答

答案不满意?问问下面的专业人士

  • 南京凯典装饰

    南京雨花台区

    已有58位业主点评过该公司

    向TA咨询
  • 今朝装饰

    太原迎泽区

    已有127位业主点评过该公司

    向TA咨询
  • 凯旋装饰集团

    合肥包河区

    已有68位业主点评过该公司

    向TA咨询
相关问题
  • 热门城市
  • 装修效果图
  • 房产知识

擅长解决该问题的企业

芜湖鹏晨装饰

芜湖镜湖区

已有1400位业主点评过该公司

向TA咨询

宏达装饰

安庆迎江区

已有187位业主点评过该公司

向TA咨询

芜湖简构装饰

芜湖镜湖区

已有278位业主点评过该公司

向TA咨询
我家装修要花多少钱?
挤干水分 报价更准确
我已阅读并同意齐装网的 《免责声明》 《通讯授权服务》

齐装网APP

微信公众号

×

设计报价在线咨询

设计报价客服

专业设计报价团队,历时三年的数据分析,根据上百万条案例数据分析,为您打造最适宜的设计报价方案

您好,您已进入设计报价专线,请问有什么可以帮助您?
你好,我想知道报价怎么操作?

请输入您的问题或截图

发送
客服在线
  • 设计报价
  • 装修服务
  • 家居建材
  • 工程质检
  • 商务合作
  • 投诉反馈
计算报价
二维码

齐装网APP

微信公众号

回到顶部
广告区域