1电缆沟的深度应按有关规划部门提供的标高来决定,必须保证电缆的埋设深度.直埋电缆的深度不应小于0.7m,穿越农田时不应小于1m.直埋电缆的沟底应无硬质杂物,沟底铺100mm厚的细土或黄砂,电缆敷设时应留全长0.5%~1%的裕度,敷设后再加盖100mm的细土或黄砂,然后用水泥盖板保护,其覆盖宽度应超过电缆两侧各501Tlm,也可用砖块替代水泥盖板.回填至沟深的一半时,建议铺一层带有警示标志的彩条布.待回填完成后,应在电缆转弯处,中间接头处,与其他管线交*处等特殊位置放置明显的方位标志和标桩,以增强防止外力破坏能力.
2电缆穿越道路及建筑物或引出地面高度在2m以下的部分,均应穿钢管保护.保护管长度在30m以下者,内径不应小于电缆外径的1.5倍,超过30m以上者不应小于2.5倍...
回复 赞(0)
①电缆沟的深度应按有关规划部门提供的标高来决定,必须保证电缆的埋设深度。直埋电缆的深度不应小于0.7m,穿越农田时不应小于1m。直埋电缆的沟底应无硬质杂物,沟底铺100mm厚的细土或黄砂,电缆敷设时应留全长0.5%~1%的裕度,敷设后再加盖100mm的细土或黄砂,然后用水泥盖板保护,其覆盖宽度应超过电缆两侧各501Tlm,也可用砖块替代水泥盖板。回填至沟深的一半时,建议铺一层带有警示标志的彩条布。待回填完成后,应在电缆转弯处、中间接头处、与其他管线交*处等特殊位置放置明显的方位标志和标桩,以增强防止外力破坏能力。
②电缆穿越道路及建筑物或引出地面高度在2m以下的部分,均应穿钢管保护。保护管长度在30m以下者,内径不应小于电缆外径的1.5倍,超过30m以上者不应小于2.5倍...
回复 赞(0)
直埋敷设具有*省的显著优点,是被广为采用的一种敷设*。
敷设电缆前,应检查电缆表面有无机械损伤;并用lkV兆欧表遥测绝缘,绝缘电阻一般不低于10MΩ。