  • 1,配电箱户表后应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电;大功率家电设备应独立配线安装插座.
    2,配线时,相线与零线的颜色应不同;同一住宅相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)必须用黄绿双色线.
    3,导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ.
    4,各弱电子系统均用星型结构.
    5,进线穿线管2~3根从户外引入家用信息接入箱.出线穿线管从家用信息箱到各个户内信息插座.所敷设暗管(穿线管)应采用钢管或阻燃硬质聚氯乙烯管(硬质PVC管).
    6,直线管的管径利用率应为50%~60%,弯管的管径利用率应为40%~50%.
    7,所布线路上存在局部干扰源,且不能满足*小净距离要求时,应采用钢管.
    8,暗管直线敷设长度超过30米,中间应加装过线盒.
    9,暗管必须弯曲敷设时,其路由长度应≤15米,且该段内不得有S弯.连续弯曲超过2次时,应加装过线盒.所有转弯处均用弯管器完成,为标准的转弯半径.不得采用国家明令禁止的三通四通等.
    10,暗管弯曲半径不得小于该管外径的6~10倍.
    11,在暗管孔内不得有各种线缆接头.
    12,电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的输出功率.
    13,电线与暖气,热水,煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm.
    14,穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,涮锡并用绝缘带包缠应均匀紧密.

    回复  赞(0

  • 按照性价比实用角度来说每个空调单独4平方回路,普通插座单独2.5平方回路,厨房单独4平方回路,卫生间单独4平方回路,根据需求添加网络线路和有线线路,具体细节就要看你找的师傅或装修公司水平了,水管建议用金德/伟星等品牌的PPR热水管,