1,定位:首先要根据电路的用途进行电路定位,比如,哪里要开关,哪里要插座,哪里要灯等电工会根据你的要求进行定位.
2,开槽:定位完成后,电工根据定位和电路走向,开布线槽.线路槽很有讲究,要横平竖直.不过,规范的做法,尽量少开横槽,会影响墙的承受力.开槽深度应一致,一般为PVC管直径+10mm,要求槽线笔直.首先在墙面弹出控制线后,再用云石机切割墙面人工开槽.
3,线管:线管有冷弯管和PVC管两种,用315重型PVC管,冷弯管可以弯曲而不断裂,是布线的选择,因为它的转角是有弧度的,线可以随时更换,而不用开墙.
4,弯管:冷弯管要用弯管工具,弧度应该是线管直径的6倍,先排管,后用钢丝穿过,便于以后线路升级,维修.
5,为防止信号干扰,强弱电的间距应为500mm,但很多施工达不到这个标准.如果达不到,就要对弱电进行屏蔽处理.
6,强,弱电更不能同穿一根管内.
7,同一回路电线应穿入同根管内,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%.
8,同一室内的电源,*,电视等插座面板应在同一高度,电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于一个暗盒的距离.
9,PVC管应用管卡固定,它的接头均用配套接头,用PVC胶水粘牢,弯头要用弹簧弯曲,穿着绝缘鞋操作是很规范的.
10,穿入配管导线的接头应设在接线盒内,为了安全,暗盒内的线头要用胶布封好,并预留10-15公分长度的线头.
11,长距离的线管尽量用整管.
12,当布线长度超过15米或中间有3个弯曲时,在中间应该加装一个接线盒.因为拆装电线时,太长或弯曲多了,电线无法从穿线管中穿过去.
13,配电箱内应设动作电流30mA的漏电保护器,分数路控开,保护断路器.保护断路器的工作电流应与终端电器的工作电流匹配.
14,悬空的电路是比较少见的,同样要遵循强,弱电分开.如*老是有杂音,可能就是弱电受到了强电的干扰.
15,一般情况下,电线线路要与煤气管道,水管,同一平面≥100mm,不同平面≥50mm空调挂机插座安装离地面需2米以上.
16,没有特别要求的前提下,插座安装应该离地30公分高度.
17,开关,插座面对面板,应该左侧零线,右侧火线.
18,家庭装修中,电线只能并头连接,*不是我们平时随便一接就OK那么简单.接头处采用按压,必须要结实牢固,接好的线,要立即用绝缘胶布包好.
19,家里不同区域的照明,插座,空调,热水器等电路都要分组布线;一旦需要断电检修时,不会影响其他电器的正常使用.配电箱内应设动作电流30mA的漏电保护器,分数路控开,控开的工作电流应与终端电器的工作电流匹配.
20,电线排布完后,电路要用摇表认真验收.各类开关插座及排布位置要认真检查,是否有漏排或排布不合理情况.
21,做完电路后,一定要让施工方给到一份电路布置图,正规的装修公司都应该具备水电施工图纸,工人的施工严格按图纸进行,业主也可以通过图纸来验收施工是否合格.一旦以后需要检修或墙面修整,以及在墙上打钉子,也需要图纸,以防电线被打坏.