看情况轻重(漏电情况).要停电测试.终端不能有负载(也就是电器设备.比如插座上不能接有电脑之类设备.要拔下用电设备的插头.)把两表笔的一只接在火线上.另一笔接在零线上.也三根线的 火线 零线 地线 可用两表笔每次测两根线.(不能重复测两根线三次啊.共测三次).要是轻微漏电可把万用表调到Rx1的档位上(因为漏电很小用高阻档表的读数不明显.如漏电就有读数反之就没有).如是严重漏电的话可用Rx10以上.读数明显易见反之没有.
回复 赞(0)
电气线路由于使用年限较长,会引起绝缘老化、绝缘子损坏、绝缘层受潮或磨损等情况,在线路上产生漏电现象。此时在总刀闸上接一只电流表,取下负载,并接通负载开关。若电流表指针摆动,说明线路漏电。切断零线,若电流表指针不变,说明火线与大地之间漏电;电流表指针回零,说明火线与零线之间漏电;若电流表指示变小,但不为零,则表明火线与零线、火线与大地间均有漏电。取下分路熔断器或拉开刀闸,电流表指示不变则表明总线漏电;电流表指示为零说明分路漏电;电流表指示变小,但不为零,则表明总线与分路都漏电。确定好漏电分路后,依次拉断该线路的开关。当拉断到某一开关, 电流表指示为零,说明该线路漏电;若变小说明该线路漏电外还有别处也漏电;若所有的开关都拉断,电流表指示不变则表明该线路的干线漏电。