总地入电箱,<如果电箱有左右两排接线端的话可以用一个做地一个做零,如果只有一个地线就扎起来>电箱也要接地,然后到用电器的分线和电箱的地和总地扎在一起就行!工业配电柜一般都有接地柱的,就在柜内下方!
回复 赞(0)
1,TN-C接地形式,PE与N合并使用,转换成TN-C-S形式后,PE与N分开,如果设置三相四线带漏电脱扣的保护设备,则PEN必须是经过该设备后才可分开为PE,N;否则该设备会脱扣;
2,TN-S接地形式,PE与N严格分开经配电设备,线路到用电设备;
3,只要PE,N已经是分开的,就决不允许再"见面",否则接地保护设备会动作.
所以,排除器件本身原因外,应检查是否有PE,N不该见面而见面的情况.
回复 赞(0)
控制柜至接地汇流排电线选用1x4铜芯绝缘黄绿两色电缆(也有的项目用2.5的),接地汇流排至主接地极选用1x25铜芯绝缘黄绿两色电缆(也有的项目用1x16的)
有两种接法,一种是零线和地线共用一根排,一种是零线和地线要分开。
回复 赞(0)
动力柜有零线和地线接线端子排,零线排有一个N,地线排有一个PE。
把零线和地线分别压好端子,用工具接入相对应的接线排上就可以了。
回复 赞(0)
1、TN-C接地形式,PE与N合并使用,转换成TN-C-S形式后,PE与N分开,如果设置三相四线带漏电脱扣的保护设备,则PEN必须是经过该设备后才可分开为PE、N;否则该设备会脱扣;
2、TN-S接地形式,PE与N严格分开经配电设备、线路到用电设备;
3、只要PE、N已经是分开的,就决不允许再“见面”,否则接地保护设备会动作。
所以,排除器件本身原因外,应检查是否有PE、N不该见面而见面的情况。
回复 赞(0)