1,在打接地桩时,要拨能借地体能快速疏通事故大电流,保证接地质量.2,要爱护接地线.接地线在使用过程中不得扭花,不用时应将软铜线盘好,接地线在拆除后,不得从空中丢下或随地乱摔,要用绳索传递,注意接地线的清洁工作. 3,新工作人员必须经过对接地线使用的培训,学习,考核合格后,方能单独从事接地线操作或使用工作.4,挂接地线前必须先验电,未验电挂接地线是基层中较普遍的习惯性违章行为,在悬挂时接地线道体不能和身体接触.5,在工作地点两段两端悬挂接地线,以免用户倒送电,感应电的可能,深受其害的例子不少.6,按不同电压等级选用对应规格的接地线.7,严禁使用其它金属线代替接地线.8,现场工作不得少挂接地线或者擅自变更挂接地线地点.9,接地线具有双面性,它具有安全的作用,使用不当也会产生破坏效应,所以工作完毕要及时拆除接地线.带接地线合开关会损坏电气设备和破坏电网的稳定,会导致严重的恶性电气事故.10,工作之前必须检查接地线.软铜线是否断头,螺丝连接处有无松动,线钩的弹力是否正常,不符合要求应及时调换或修好后再使用.
回复 赞(0)
1、要悬挂接地线的设备或导线首先要验电,确认不带电时才能挂接地线。
2、首先挂接地一侧接地线。挂实后才能挂设备或导线侧。
3、拆接地线先拆设备侧,后拆接地一侧的接地线。
4、挂接地线时要有监护人,并且所使用的接地器具符合安全规定。
回复 赞(0)
接地线操作注意事项:1、在打接地桩时,要拨能借地体能快速疏通事故大电流,保证接地质量。2、要爱护接地线。接地线在使用过程中不得扭花,不用时应将软铜线盘好,接地线在拆除后,不得从空中丢下或随地乱摔,要用绳索传递,注意接地线的清洁工作。 3、新工作人员必须经过对接地线使用的培训、学习,考核合格后,方能单独从事接地线操作或使用工作。4、挂接地线前必须先验电,未验电挂接地线是基层中较普遍的习惯性违章行为,在悬挂时接地线道体不能和身体接触。5、在工作地点两段两端悬挂接地线,以免用户倒送电、感应电的可能,深受其害的例子不少。6、按不同电压等级选用对应规格的接地线。7、严禁使用其它金属线代替接地线。8、现场工作不得少挂接地线或者擅自变更挂接地线地点。9、接地线具有双面性,它具有安全的作用,使用不当也会产生破坏效应,所以工作完毕要及时拆除接地线。带接地线合开关会损坏电气设备和破坏电网的稳定,会导致严重的恶性电气事故。10、工作之前必须检查接地线。软铜线是否断头,螺丝连接处有无松动,线钩的弹力是否正常,不符合要求应及时调换或修好后再使用。
回复 赞(0)