1,光电开关的接法:红线接直流24V正极,蓝线接负极,黑线接继电器线圈,继电器线圈另一端接直流正极.
2,光电开关(光电传感器)是通过光电转换进行电气控制的开关,它是利用被检测物对光束的遮挡或反射,由同步回路选通电路,从而检测物体有无的.物体不限于金属,所有能反射光线的物体均可被检测.光电开关将输入电流在发射器上转换为光信号射出,接收器再根据接收到的光线的强弱或有无对目标物体进行探测.由于光电开关可以实现人与物体或物体与物体的无接触,可以有效降低磨损,并具有快速特点.提高了系统的使用寿命和某些技术性能.
回复 赞(0)
一;你的中间继电器线圈电压是dc12v,二;因为光电开关是NPN所以输出极性是0v,那么中间继电器A2端应接12v,三;因为光电开关是常闭型,在做对以上两点后,接通电源后,在光电开关前面没有物体时,线圈动作,如有物体在检测距离内时,线圈失电.
回复 赞(0)
您好,浙江唐正装饰很高兴为您解答.
220V/380电机指的是三相220/三相380,三角形接法适用于三相220伏,星形接法适用于三相380伏.
1,380V电源是指相与相之间的线电压,而每相对中性线(零线)都是220V.在380V配电系统中,任意引出一相火线,再引出一根中性线,就是220V,就能接220V电机.
2,在我国的低压配电系统中,民用电都是采用的三相380伏供电系统,380V主要用于工业与设备用电,220V主要用于照明与办公,和生活用电.
3,380V的用电设备,是使用的两相或三相火线,没有公共端(零线),仅对设备外壳接地以保护人身安全. 220V的用电设备,是一根火线和一根零线.火线可以取自三相供电系统中的任意一相.
4,为保障电网安全和稳定,供电系统中的三相电流,要求尽量平衡.加接的负荷,尽量选择使用配电柜上电流表指示*小的一相.
5,例如一栋三个单元的楼房,引入的是三相380V供电,可以一单元用A相,二单元用B相,三单元用C相,这样,三相的负荷可以接近平衡,而且每户都是220V电压.(其它分式不在此细说.)
回复 赞(0)
先说说接近开关的输出类型:传感器有NPN型输出型(电流流入)和PNP输出型(电流流出)两种,当电流流出的传感器(PNP输出型)在接通时, 电流是从电源经传感器的输出端(output)流到负载(load)上,进入负载, 然后流到接地端.而电流流入(NPN输出型)的传感器接通时,电流是从电源经负载流到传感器的输出端(output),然后流到接地端(GND),进入系统的地(GND).
PLC的输入口也有NPN输出和PNP输出的,PLC的输入是需要与接近开关输入相匹配的.
你说的情况,如果使用PLC的+24V电源,0V的COM口也是使用PLC电源的;也可以接其他+24V的电源,但需要把其他电源的0V与PLC的电源0V接在一起,叫做"共地",以便于接近开关的信号输出端形成电源回路.
回复 赞(0)
NPN常开三线式光电开关:棕色接+24V,蓝色接0V负,??鞘涑觯酣NPN的??涑霭V)
在棕色线(+24V)与??呱辖硬4伏继电器的线圈。
常开:有光感应时,??哂惺涑觯?痰缙魑?稀<br/>
要实现不同的输出逻辑可按以下接负载:
*终你要用继电器的触点去控制外部设备,所以常开触点和常闭触点对输入来说是相反的逻辑。要用正逻辑就用常开触点去控制外部设备,要用负逻辑就用常闭触点去控制外部设备。
【或者使用NPN常闭的三线式光电开关也可以。】
回复 赞(0)
红线接直流24V正极,蓝线接负极,黑线接继电器线圈,继电器线圈另一端接直流正极。
光电开关(光电传感器)是通过光电转换进行电气控制的开关,它是利用被检测物对光束的遮挡或反射,由同步回路选通电路,从而检测物体有无的,
回复 赞(0)